在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地为什么不能混用?知道的朋友回答下,谢谢
3个回答
2013-07-06
展开全部
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时保证零线的电位为零,以消除中性点电位变化,使各相电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中若有一相断路,只会影响本相,其余两相电压仍保持不变,接在此两相上的电器设备仍能正常工作。 三相四线制中的零线一旦因故断路,在三相负载不对称的情况下,会产生中性点位移,致使三相电压不平衡,有的相电压过高,可能烧毁电器设备;有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
而保护接地的是把设备正常情况下不带电的金属外壳连接在一起可靠接地,以防止当设备漏电时外壳带电对人身造成伤害。
而保护接地的是把设备正常情况下不带电的金属外壳连接在一起可靠接地,以防止当设备漏电时外壳带电对人身造成伤害。

2018-11-15 广告
三相三线时控开关设备选上海卓一电子有限公司。公司目前主要产品为:时控开关、接近开关、光电开关、固态继电器、时间继电器、累时器/计时器、计数器/计米器、电动机保护器、电量变送器、水位控制器、打铃仪、数显电测仪表等系列产品。时间控制型产品均以单...
点击进入详情页
本回答由上海卓一电子有限公司提供
2013-07-06
展开全部
是同一台变压器都不可以同时采用两种保护,只能任意一种,因为两种保护会起到分流作用,如果采用两种保护,那么任意一设备漏电,所有设备都会带有110伏电压。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-07-06
展开全部
接零保护现在已不太用,一般都是接地保护。因为零线中不能杜绝电流。你使用220V电器时或者380V负载不平衡时,零线上均存在电流,所以并不能保证被保护者的绝对安全。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?