漏电电流30mA是什么意思?
2、30mA是一般漏电保护开关的动作电流,通常人触电有一个感知电流和摆脱电流,意思是当人触电后电流值达到一定时才会感知麻木,此时人的大脑还是意识的,能控制自己摆脱触电。当触电电流再大到一定值时,人就不能控制自己摆脱触电了,已经无意识了,这个电流值就是30mA。所以漏电保护开关的动作电流设定为30mA。
2022-12-01 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
漏电电流30mA是一般指电路设备漏电即有支流产生时电流30mA。
漏电电流是剩余电流的一种,剩余电流的含义涵盖了漏电电流。分析漏电电流对电网系统的设计十分重要。用电设备需要根据漏电电流的大小设计漏电保护开关。
低压电网中的漏电电流,可以按照个同的分类方法进行划分。按电网的接线方式划分。可以分为单相漏电电流和三相漏电电流。
按漏电电流的性质划分,可以分为电阻性漏电电流和电容性漏电电流;按漏电电流的变化快慢划分。可以分为缓慢变化的漏电电流和突变的漏电电流;若把人身触电和自然因素放在;—起来考察,那么还可以把漏电电流划分为自然泄漏电流和人身触电电流。
扩展资料:
电流型漏电保护器的构成分四部分:
1、检测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器。被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动势。
如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零,就使N2上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理。
2、中间环节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时,中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。
3、执行机构:该结构用于接收中间环节的指令信号,实施动作,自动切断故障处的电源。
4、试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠。试验装置就是通过试验按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。
漏电保护器基本原理:
在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么是触电。触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手触摸电线并形成一个电流回路的时候,人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,就能够被人感觉到以至于形成危害。
当触电已经发生的时候,就要求在最短的时间内切除电流,比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候,就要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体,那么时间限制是0.1 秒。
参考资料来源:百度百科——漏电电流