西门子M430变频器F0003故障解决办法

多台变频器(净化空调)同时工作,遇雷雨天气经常同时报F0003代码,停机。怀疑是瞬时掉电引起,想问下,以下办法能否解决,或求更好的方法,谢谢!1,设置P0003=3(访问... 多台变频器(净化空调)同时工作,遇雷雨天气经常同时报F0003代码,停机。
怀疑是瞬时掉电引起,想问下,以下办法能否解决,或求更好的方法,谢谢!
1,设置P0003=3 (访问级改为专家级)
2,设置P1210=3 (在主电源消隐或故障后再启动)

请问下,这样设置后能不能解决问题,是否还需要设置其他 参数?
或者有没有办法将F0003报警屏蔽掉,屏蔽方法是什么?屏蔽后会不会有安全隐患?
展开
 我来答
谐波治理无功补偿
高粉答主

2013-07-05 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22036 获赞数:58015

向TA提问 私信TA
展开全部
F0003:欠电压报警。
P1210=3就可欠压再启动就好了。
追问
在网上查了一下,说是1210=4也可以解决,这个可以吗?
忘记=4是什么了......
上海雷诺尔
2024-02-21 广告
推荐上海雷诺尔!上海雷诺尔公司产品软启动器、变频器,国家重点产品,上海市著名商标!中国人民保险公司质量承保!上海雷诺尔公司为上海世博会配套项目、北京奥运会配套项目、上海国际航运中心洋山深水港工程、上海浦东机场、上海虹桥机场、三峡工程、甘肃卫... 点击进入详情页
本回答由上海雷诺尔提供
karya1
2013-07-05 · TA获得超过746个赞
知道小有建树答主
回答量:621
采纳率:66%
帮助的人:226万
展开全部
zjeva说得对,检查绝缘,设备正确可靠接地,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zjzeva
推荐于2018-03-19 · TA获得超过199个赞
知道小有建树答主
回答量:159
采纳率:0%
帮助的人:128万
展开全部
不要屏蔽,检查问题,我不知道F0003报的是什么,忘了,但如果如楼上那位说的是欠压,千万不要屏蔽,检查下相间和对地绝缘,如果真有问题,你屏蔽了可能会出现烧东西的情况,希望能帮到你