展开全部
最可能的主要原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高。
高压过高的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查散热风扇是否转动,冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
成就家修
2020-04-05 · 欢迎来电咨询各种维修问题
成就家修
成就家修是以提供上门服务为核心业务的到家服务平台,服务内容涵盖:空调维修、加氟、燃气灶、壁挂炉、热水器、冷库维修;水电维修、管道疏通、地暖清洗、家具门窗等众多领域。
向TA提问
展开全部
1.是空调高压故障而保护停机,原因是可能是天气太热,室外机散热器脏堵热量散发不出去导致,拔掉电源等几分钟才能开机就是因为这个原因,停机后压力恢复平衡,机器冷却下来了,所以才能启动。建议清洗室外机散热器,用清水或喷点空调清洗剂在喷水也可以。
2.风机的问题。如果刚开机时能正常制冷,说明空调压缩机与氟利昂都基本正常,重点查外机风机转速是否正常。外风机不转或转速变慢都会影响空调的正常工作,电流变大,压宿机负荷过重而热保护。
详情可电话咨询。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
er_ma123
高粉答主

2015-10-22 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:1万
采纳率:100%
帮助的人:479万
展开全部
1
查看空调遥控器上的定时开关选项是否处于开启状态,若是,则把它调至关闭状态。
或者看遥控器上是否处于睡眠模式,它会在温度达到所调的温度时自动关机,把这种模式转换成普通模式就可以了。
2
如果以上的方法都尝试过了,但仍然不能解决问题,那么要查看一下是不是手动开关的问题,具体如下:
建议看一下空调的应急开关(手动开关),(有的在内机的面板上、有的需要打开内机面板才能看见),把电源拔下来、用手来回的抠抠它、可能是它不复位造成的。
3
还可能是由于空调线的插销与插座之间接触不良造成的,可以试着把空调开关拔下来,插在别的插销上试试,看是否还会出现自动关机的情况。
4
空调自动关机还有种可能是电网电压造成的:
因为空调都设有过欠压自动保护功能,所以当电网电压不稳定超出允许范围时就会自动停机。如果电网经常这样,就不能使用空调了。只能找供电部门解决。要加装稳压器也不现实,能带动空调的稳压器价格很高(要5-10千伏安的),另外稳压器本身也有适应范围,电网波动太大时,它也调不过来,从而出现了空调自动关机的情况。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-06
展开全部
我以前修过这个故障,换一下遥控接收头就可以了,这只是原因之一.还有很多原因的,要看空调是什么牌子的,关机后指示灯是否有闪,一秒闪几下,不同牌子的不同故障有不同的闪灯频率,要是关机后什么都没有,那可能是我说的那个问题了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-06
展开全部
1.室内温度到了!
2.有故障,有些空调在故障是在开机后,再检测的!