求助丹佛斯变频器VLT-2800故障?

我公司变频器出现故障,故障代码是ERR-12.需要大家给予帮助。。... 我公司变频器出现故障,故障代码是ERR-12.需要大家给予帮助。。 展开
 我来答
分享社会民生
高粉答主

2020-05-08 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1252 获赞数:283578

向TA提问 私信TA
展开全部

丹佛斯变频器vlt2800参数恢复出厂设置的方法:

切断主电源一段时间,按住[QUICK MENU] + [+] + [CHANGE DATA] 键并重新接通主电源。放开所有按键,变频器可恢复为出厂设定值。

先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断是变频器内部电压检测变压器故障或缺相保护故障。


扩展资料:

变频器的相关要求规定:

1、选用变频器的类型,按照生产机械的类型、调速范围、静态速度精度、起动转矩的要求,决定选用那种控制方式的变频器最合适。所谓合适是既要好用,又要经济,以满足工艺和生产的基本条件和要求。

2、变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时。

珊华电子科技(上海)有限公司
2018-06-11 广告
H1000:更高端、更高效的安川重负载高性能变频器 A1000:节能&高效率!高性能电流矢量控制变频器 V1000:性能惊人! 使用简单的真正电流矢量控制小型变频器 J1000:从小巧精致的变频器感受高可靠性!简洁操作、简单设定 E... 点击进入详情页
本回答由珊华电子科技(上海)有限公司提供
匿名用户
推荐于2018-03-22
展开全部
一 VLT 2008 ERR7 故障的解释:
丹佛斯VLT2800系列变频器ERR7故障的代码为:(DC LINK VOLTAGE HIGH )过压。若变频器中间直流电压UDC高于逆变器的过压极限,逆变器将关断,直到UDC重新讲到过压极限一下为止。若UDC持续过压一段时间,逆变器将跳闸。时间长短取决于变频器设置,设置范围是5-10秒。

二 ERR7故障的产生和解决办法。
1)、直流电压检测值大于直流电压过压极限值。表现情况有:
�8�3 输入电源电压值大于变频器的输入电压额定值,导致直流电压值高于极限值。比如有些客户将380VA,输入到额定电压为220VAC的变频器上,直接导致变频器显示过压报警,这是非常严重的事情,有可能导致变频器严重损坏。解决方法:保证变频器的输入电压在应许的范围内。
�8�3 负载惯性太大,运行时导致变频器内部直流电压值偏高,大于直流电压极限值,导致变频器过压报警。比如说凸轮式负载,起重行业,解决的办法是:此类场合要选择带制动功能的变频器。
�8�3 直流电压检测线路损坏。变频器内部的直流电压检测是采用的直接降压采样的方式,取信号后进行处理。如果这部分线路损坏则需要送交丹佛斯指定的维修中心维修。
2)、变频器型号不能识别。有些变频器只要上电就显示ERR7,这时候读取变频器型号参数P621,发现参数值为:VLT2800 200-240V,说明该机器已不能正确地读取自己的身份,正确的应该是变频器本身型号,比如:VLT2875 380V-480V。出现此类现象则需要送交丹佛斯指定的维修中心维修。

三 ERR7故障原因总结:
1、产生ERR7故障不一定是变频器损坏、也有可能是选型和使用中出现了问题。
2、对于出现变频器身份不能识别和电压检测损坏的情况,经过不同的送修单位和不同的使用环境下,对数台VLT2800系列变频器ERR7故障分析,总结出现故障机器产生的主要原因是:使用环境的恶劣,电路板太脏,有些电路板上有很多的油污,甚至有水分。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-09
展开全部
由于不知道型号,只能估计罢了:PF很可能“电源故障”的简称(Poewer Failure),应该是指内部控制电路的电源异常吧。变频器内部逆变控制晶闸管导通的触发电路,调节规律的实现电路等都需要直流电稳压电源,电源故障,则整个变频器不能工作,故障指示类型就显示“电源故障