西门子s7-300PLC的CPU模块的内存卡可以随便拔出在插上吗?

拔之前不断电可以吗?拔出来再安进去之后有没有影响?需不需要重新启动?... 拔之前不断电可以吗?拔出来再安进去之后有没有影响?需不需要重新启动? 展开
 我来答
hhu月光大侠
推荐于2017-09-14 · 测测控控-CPU/PLC/传感器
hhu月光大侠
采纳数:303 获赞数:1997

向TA提问 私信TA
展开全部
CPU模块的内存卡必须在断电的状态下插拔,通电后不影响运行,因为它是FLASH ROM

不断电插拔的话危险,可能会损坏卡的,规程是这么定的,谁也不会去冒险带电插拔,你要是不信这个斜的话,就这么干,可能不定坏,但谁也不能保你不坏,因为他不是带电热插拔的东东。

U盘、IC卡等是可以带电热插拔的,但是他有一些特别的结构,另外它的读写设备对他的操作也有特别的考虑,U盘之类的拔出时最好是先关闭,实质上就是不对他读写。

PLC对CPU模块的内存卡读写操作时可没有见到过像热插拔U盘这么考虑的描述,所以,你不要去冒险。
更多追问追答
追问
卡坏了指示灯有什么症状?
追答
没有内存故障的指示灯,只要CPU故障的指示灯,

可以联机查看内存中详细的故障信息,可能会有,
但是内存卡坏了,PLC应该运行不了了。
匿名用户
2013-07-07
展开全部
要断电,虽然机率很小,但安全起见。拔出再插上需要重启电脑才能认出你的设备
追问
我的是现场运行的plc,重新插上要做那些工作?
追答
基本工 电源接好
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SDZBDJW
推荐于2017-09-02 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3927
采纳率:72%
帮助的人:587万
展开全部
S7-300 PLC内存卡即MMC,当MMC插入到CPU或编程器PG/PC上时,并且已经建立了在线连接,此时只能将项目数据存储在MMC上,同时要确保MMC有足够的空间来满足数据存储要求。如果PLC上未插入MMC卡,无法将STEP7中的程序和数据下载下去的,同时应当注意,不能带电插拔MMC卡,否则会丢失程序或损坏MMC卡。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yaosj007
2013-07-07 · TA获得超过666个赞
知道小有建树答主
回答量:926
采纳率:100%
帮助的人:247万
展开全部
拔之前最好是断电,程式没在读写CPU时是可以拔出来不需要重新启动
更多追问追答
追问
我在网上查了说,不断电拔时,一拔卡就坏了,有没有这么严重?
我们的是在运行的cpu模块
追答
只要上面的小开关,不在RUN档,绝对是没问题的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
伊水草原0g
2013-07-08 · TA获得超过2217个赞
知道大有可为答主
回答量:3175
采纳率:88%
帮助的人:501万
展开全部
需要断电后,相关指示灯灭掉后,才能插拔MMC卡,详情请到西门子官网