西门子s7-300PLC的CPU模块的内存卡可以随便拔出在插上吗?
展开全部
更多追问追答
追问
卡坏了指示灯有什么症状?
追答
没有内存故障的指示灯,只要CPU故障的指示灯,
可以联机查看内存中详细的故障信息,可能会有,
但是内存卡坏了,PLC应该运行不了了。
2013-07-07
展开全部
要断电,虽然机率很小,但安全起见。拔出再插上需要重启电脑才能认出你的设备
追问
我的是现场运行的plc,重新插上要做那些工作?
追答
基本工 电源接好
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
S7-300 PLC内存卡即MMC,当MMC插入到CPU或编程器PG/PC上时,并且已经建立了在线连接,此时只能将项目数据存储在MMC上,同时要确保MMC有足够的空间来满足数据存储要求。如果PLC上未插入MMC卡,无法将STEP7中的程序和数据下载下去的,同时应当注意,不能带电插拔MMC卡,否则会丢失程序或损坏MMC卡。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
拔之前最好是断电,程式没在读写CPU时是可以拔出来不需要重新启动
更多追问追答
追问
我在网上查了说,不断电拔时,一拔卡就坏了,有没有这么严重?
我们的是在运行的cpu模块
追答
只要上面的小开关,不在RUN档,绝对是没问题的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
需要断电后,相关指示灯灭掉后,才能插拔MMC卡,详情请到西门子官网
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?