涡轮流量计输出信号被旁边的电机干扰的问题
一台涡轮流量计,流量在5L/min,脉冲频率为125HZ时,正常显示,当旁边的电机一运行,信号被干扰,流量从5L/min,升至十几L/min,如果流量设置在7L/min以...
一台涡轮流量计,流量在5L/min,脉冲频率为125HZ时,正常显示,当旁边的电机一运行,信号被干扰,流量从5L/min,升至十几L/min,如果流量设置在7L/min以上,就没有干扰,流量计的放大器是2线制4~20mA输出,采用屏蔽线并接地良好。请问是什么原因?应采取什么措施来避免。
展开
杭州励贝电液科技有限公司
2023-07-25 广告
2023-07-25 广告
比例电磁铁需要电液比例控制器的原因主要是因为比例电磁铁的供电电流需要叠加一定的颤震信号来减少滞环。电液比例控制器可以控制电信号的输出,从而控制叠加在供电电流上的颤震信号,实现对比例电磁铁的有效控制。
杭州励贝电液科技有限公司,位于浙江省海外...
点击进入详情页
本回答由杭州励贝电液科技有限公司提供
展开全部
最简单方法也是最有效,把流量计用电池或电瓶供电。
其它方法要先弄清楚干扰的是哪部分,然后具体根据实际情况修改。
流速低干扰非常可能是传感器被干扰了,试试改变磁敏传感器灵敏换灵敏差和相应电路以及程序中相应的抗干扰。通讯输出最好用隔离232之类数字输出
电机与流量计的距离有多少?现场显示是否正常?管道是否与电机连接振动?
一定要确认是不是直接干扰流量计表头 才能有好的措施
一定要确认是不是直接干扰流量计表头 才能有好的措施
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?