涡轮流量计输出信号被旁边的电机干扰的问题

一台涡轮流量计,流量在5L/min,脉冲频率为125HZ时,正常显示,当旁边的电机一运行,信号被干扰,流量从5L/min,升至十几L/min,如果流量设置在7L/min以... 一台涡轮流量计,流量在5L/min,脉冲频率为125HZ时,正常显示,当旁边的电机一运行,信号被干扰,流量从5L/min,升至十几L/min,如果流量设置在7L/min以上,就没有干扰,流量计的放大器是2线制4~20mA输出,采用屏蔽线并接地良好。请问是什么原因?应采取什么措施来避免。 展开
 我来答
谐波治理无功补偿
高粉答主

推荐于2016-12-01 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22036 获赞数:58013

向TA提问 私信TA
展开全部
屏蔽线并接地良好,基本上可以排除射频干扰的可能性,那么,就有可能是传导干扰引起的。旁边的电机,应该不仅仅是个电机,电机前面应该是有驱动装置,比方说变频器等。建议在驱动装置前加滤波器,或者是电抗器等谐波抑制器件。同时,也可以尝试在流量计的电源上加磁环滤波器,或者是隔离变压器进行尝试。
杭州励贝电液科技有限公司
2023-07-25 广告
比例电磁铁需要电液比例控制器的原因主要是因为比例电磁铁的供电电流需要叠加一定的颤震信号来减少滞环。电液比例控制器可以控制电信号的输出,从而控制叠加在供电电流上的颤震信号,实现对比例电磁铁的有效控制。 杭州励贝电液科技有限公司,位于浙江省海外... 点击进入详情页
本回答由杭州励贝电液科技有限公司提供
xuzhangke2000
2013-07-08 · TA获得超过251个赞
知道小有建树答主
回答量:129
采纳率:0%
帮助的人:86.2万
展开全部
最简单方法也是最有效,把流量计用电池或电瓶供电。
其它方法要先弄清楚干扰的是哪部分,然后具体根据实际情况修改。
流速低干扰非常可能是传感器被干扰了,试试改变磁敏传感器灵敏换灵敏差和相应电路以及程序中相应的抗干扰。通讯输出最好用隔离232之类数字输出
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大禹电子
高粉答主

2013-07-08 · 超声波是我一生的事业
大禹电子
采纳数:6297 获赞数:18368

向TA提问 私信TA
展开全部
加一个隔离电源看看。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友2140886f3
2013-07-08 · TA获得超过111个赞
知道答主
回答量:83
采纳率:0%
帮助的人:31万
展开全部
电机与流量计的距离有多少?现场显示是否正常?管道是否与电机连接振动?
一定要确认是不是直接干扰流量计表头 才能有好的措施