6000w电器需要多大安漏电开关呀

 我来答
生活常识爱分享
高能答主

2021-09-20 · 专注于生活常识内容分享!
生活常识爱分享
采纳数:7565 获赞数:864941

向TA提问 私信TA
展开全部

家用电器6000瓦,电压一般为220V,电流为6000/220=27.3安;家庭漏电开关一般分为C16A、C20A、C25A、C32A、C40A等型号,因此单项用需选择32A的漏电保护开关。

如果是采用三相220v电源,功率为6000v,电流约为16A,根据电工法相关规定,电路设备需有125%的容量安全系数,即电流为20A,大家需选择25A以上的漏电保护开关。

大家通常会在家庭电路回路位置安装漏电保护开关,大功率的电器可考虑单独做一个回路,比如说即热式电热水器功率为6000瓦,可单独做一个回路安装漏电保护开关,安装漏保时必需可靠的接地线。漏电保护开关上面有一个实验按钮,我们可每月按一次,来检查漏保是否可以灵敏准确跳闸。

cqliuyongxiang
推荐于2017-12-16 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:3313
采纳率:98%
帮助的人:660万
展开全部
  1. 选用壳架电流63A、额定电流32A、剩余动作电流30mA的2P微型漏电断路器,如DZ47LE-63 C32/2P  I△n=30mA。

  2. 根据电器的功率计算出用电电流,一般小功率电器采用单相电源~220V,计算电流Ijs=P/U  Ijs=6000/220=27.3A

电流为27.3A,根据此电流选出上面的导线和开关大小

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-08
展开全部
单相6千瓦电器的电流是27.3A,按额度电流的1.2倍选择就是32A的漏电保护开关(简称漏保)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-08
展开全部
如果是单相就用32A,如果是三相就用20A。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-08
展开全部
要足20~32A的- -这两个价钱相同
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起