变压器变比计算公式是?

 我来答
社会风土民情
高粉答主

2021-10-14 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:3570
采纳率:100%
帮助的人:88.6万
展开全部

变压器变比的计算是:变压器的变比110KV/11KV=10。

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。

定期保养

①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。

②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。

③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。

④、停电清扫和检查的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次。

主要内容有__清除巡视中发现的缺陷、瓷套管外壳清扫、破裂或老化的胶垫更换、连接点检查拧紧、缺油补油、呼吸器硅胶检查更换等。

爱教育yang
高能答主

2021-10-11 · 用力答题,不用力生活
知道小有建树答主
回答量:1541
采纳率:100%
帮助的人:23.9万
展开全部

变压器比的测算为:变压器比110KV/11KV=10、

变压器由铁芯(或变压器骨架)和线圈构成。线圈有两个或2个之上的绕阻,在其中联接开关电源的绕阻称之为一次线圈,其他的称之为二次线圈。

它能够转换沟通交流电压、电流和特性阻抗。非常简单的铁芯变压器由铁磁性材料做成的铁芯和2个不一样匝数的线圈构成。

变压器骨架的功效是提升2个线圈中间的磁耦合。以便降低铁中的涡旋和磁滞损耗,铁芯用漆料铁氧体磁芯压层,2个线圈中间没有电联接,用绝缘层铜心线(或铝线电缆)盘绕)。

联接到交流电的线圈称之为一次线圈(或一次线圈),另一个联接到家用电器上的线圈称之为二次线圈(或二次线圈)。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式