7.5KW的电机要用多大的电缆线作电源线

7.5KW的电机要用多大的电缆线作电源线?... 7.5KW的电机要用多大的电缆线作电源线? 展开
 我来答
当代教育科技知识库
高能答主

2020-03-16 · 擅长科技新能源相关技术,且研究历史文化。
当代教育科技知识库
采纳数:1828 获赞数:387373

向TA提问 私信TA
展开全部

分单相和3相两种情况,具体如下:单相220V电压铜线需要6平方毫米,铝线需10平方毫米;3相380V电压铜线需要2.5平方毫米,铝线需4平方毫米;是橡胶护套电缆线的标准,要达到国标的电缆。

更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2(对2极)及2/3(对4、6、8极)。


扩展资料:

选择口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。

这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安。即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流

找黑驴
推荐于2017-09-24 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:93%
帮助的人:518万
展开全部
  1. 三相380V交流电时,7.5KW的电动机要用2.5mm²的铜芯电缆线作电源线。

  2. 计算电流:I=P/(1.732*U*cosφ)=7500/560=13A

  3. 查《绝缘导线安全载流量表》:铜芯塑料绝缘线1.5mm²电流为19A;2.5mm²电流为25A。

  4. 选择导线:异步电动机启动时有5~7倍额定电流的短时大电流,并且考虑导线机械强度足够,故建议选择2.5mm²的铜芯电缆线作电源线。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-09
展开全部
7.5KW的电机要用多大的电缆线作电源线?------2.5平方铜线或3.5平方铝线即可
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
深蓝DCDISCO
2015-09-22 · TA获得超过934个赞
知道小有建树答主
回答量:465
采纳率:100%
帮助的人:239万
展开全部
4平方铜线负载正好是7.5千瓦。现在JS多,很多线都不达到指标,为安全起见,建议用6平方铜线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-09
展开全部
用 3×2.5+1×1.5或者 4×2.5 的电缆就足够了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起