空调加氟压力过高是怎么回事?

 我来答
ccc菜辣椒ccc

2021-07-13 · TA获得超过19.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:11.6万
采纳率:77%
帮助的人:5301万
展开全部
空调缺氟会有哪些现象

冷媒加注过量、冷凝侧风机电机异常或者是系统管路内混有过多的空气。
建议先确保室外机风机电机运转状态正常,必要时候应把系统管路内所有冷媒排放掉,用真空泵抽真空、保负压合格后重新加注标准量的同种新冷媒。
自己处理不了的,应找专业维修人员来处理。
空调制热时缺氟表现???

下面介绍一下空调缺氟时出现的一些现象,出现这些现象时就说明空调缺氟,需要”加氟了。
1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的 凉感。原因是制冷剂不足导致蒸发器内的 沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增 大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏 点温度。
2、液管阀门结霜。原因是“缺氟”导致 液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度 低于冰点。
3、打开室内机面板,取下过滤网,可发 现部分蒸发器结露或结霜。原因是由于制 冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾 吸热,使制冷面积相应减少。
4、室外机排风没有热感。原因是制冷剂 不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排 风温度也随之降低。
5、排水软管排水断断续续或根本不排水 。原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积 也减少,凝结水量降低。
6、室外机气、液阀门有油污,有油污就 有泄露。原因是制冷剂与冷冻油有一定的 互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而 油附着在漏点周围。
7、测量空调器的工作电流小于额定电流 。原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减 少,电流下降。
8、从室外机充氟口测量的压力低于 0.45Mpa。原因是制冷剂不足导致了蒸发 压力下降。
喊值定4704

2022-06-29 · 贡献了超过372个回答
知道答主
回答量:372
采纳率:85%
帮助的人:7.5万
展开全部
空调制冷系统压力过高保护可能是由以下原因引起的,当然对应的维修方法也不同:

1.原因:制冷系统内制冷剂量过多,引起吸气压力过高。

维修方法:将多余的制冷剂放掉即可排除故障。  

2.原因:制冷系统内制冷剂混有空气,也能引起吸气压力过高。

维修方法:应放掉制冷剂,重新加灌,即可排除故障。 

3.原因:压缩机在压缩过程中,低压阀片与阀板间关闭不严有泄漏,使高低压间串通引起吸气压力过高。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式