施工时先浇筑构造柱后砌砖墙?是否正确?

一办公楼,建筑面积8600,地上4层,砖混结构,每层均设置构造柱和圈梁,现浇钢筋混凝土楼板,为了方便施工,项目经理要求施工时先浇筑构造柱后砌筑墙项目经理的要求是否正确?为... 一办公楼,建筑面积8600,地上4层,砖混结构,每层均设置构造柱和圈梁,现浇钢筋混凝土楼板,为了方便施工,项目经理要求施工时先浇筑构造柱后砌筑墙项目经理的要求是否正确?为什么?构造柱与砖墙连接应如何处理? 展开
 我来答
匿名用户
推荐于2017-11-28
展开全部
项目经理的要求现浇构造柱后砌砖是不正确的,因为施工规范规定,砖混结构的房屋应该先砌砖,在浇筑构造柱混凝土,并且在构造柱处的砖砌体要留出马牙搓,并放置拉结筋,拉结筋的直径不小于6mm,数量不少于2根,间距为500mm放置一层,拉结筋的长度应该伸入墙体1000mm,并且在圈梁上第三皮砖和圈梁下第三皮砖必须放置一层拉结筋。
创作者OquF6XUfpJ
2019-03-31 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:31%
帮助的人:618万
展开全部
也可以的,框架结构就是这样,也就是说在整个房子的沉重力是柱子承受。构造柱和砖的连接,可以在浇筑前的柱面预留一定长度的钢筋,也备用和砖墙的连接