电价如何计算

我公司是搅拌站企业,现使用160变压器本月超表上月底度有功7488无功6302本月度低有功792无功6727倍率40请问电费如何计算其中加减电量、力率电费如何计算... 我公司是搅拌站企业,现使用160变压器 本月超表上月底度 有功7488 无功6302 本月度低 有功792 无功6727 倍率40 请问电费如何计算 其中加减电量、力率电费如何计算 展开
供电专家郭卫国
2013-07-11 · 知道合伙人教育行家
供电专家郭卫国
知道合伙人教育行家
采纳数:840 获赞数:6087
服务党和国家工作大局 服务电力客户 服务发电企业 服务社会发展

向TA提问 私信TA
展开全部

1、你的变压器容量为160kVA,所以应该执行单一电价,容量在100kVA以上时应该执行功率因数调整,因为你是工业用户,所以功率因数调整标准应为0.9。

2、本月用电量的计算:

本月有功用电量:Wp=(7920-7488)× 40=17280(kWh)

本月无功用电量:Wq=(6727-6302)× 40=17000(kvarh)

3、本月有功用电电费的计算,假设电价为0.5元/kWh,则有:

本月有功电费: A=17280 × 0.5=8640(元)

4、本月功率因数值的计算:

cosφ=17280/√(17280X17280+17000X17000)=0.71

5、查表,根据水利电力部、国家物价局文件 “关于颁发《功率因数调整电费办法》的通知 ”(83)水电财字第215号的规定:

你的功率因数值为0.71,则力调系数是9.5%,则应该增加月用电费的9.5%作为功率因数没有达到0.9的惩罚:

功率因数调整电费额:A'=A × 9.5%=8640 × 9.5%=820.8(元)

6、你本月应交电费总额为:8640+820.8=9460.8(元)

百度网友f4fac4a03
2013-07-19 · TA获得超过374个赞
知道小有建树答主
回答量:288
采纳率:50%
帮助的人:219万
展开全部
上面郭老师说的都全对,但是我指出来一点。
郭老师少算了一项,变压器损耗电费。因为你的倍率是40,变压器是160kVA,即通过公式计算你的计量方式属于高供低计,高供低计要加算变损电量。
因为变损电量需要变压器的型号,如果你告诉我型号,我可以把具体数值给你计算出来。
再有,变损电量加上变损的无功电量,功率因数也应该会产生变化,不会是0.71了。
郭老师的计算全是正确的,只是少算了一个环节,而这个环节肯定是需要收取费用的。