关于RS485通讯故障的问题
我这有组模块机,用的是RS485通讯来作控制,经常有通讯故障,几秒后又自动恢复了,不知道有什么因素会影响485通汛?通讯线不长,大约三十米左右,同样的机组,在其它地方,工...
我这有组模块机,用的是RS485通讯来作控制,经常有通讯故障,几秒后又自动恢复了,不知道有什么因素会影响485通汛? 通讯线不长,大约三十米左右,同样的机组,在其它地方,工作正常,这组机与其他正常机组不同的地方是,风机是变频的,机组较多,几十台,总制冷量上万千瓦。其它正常的杌组一般较小,点制冷量1千瓦右。 通讯线用的是双芯屏蔽线,屏蔽单边接地良好。 捡查发现,控制箱的三个面板, 一个盖主电源,一个盖控制电子板,一个盖变频器,只要变频器的盖板打开,就不出通讯故障。 不知道干扰是干扰通讯线还是干扰控制电子板?请大家帮忙研究一下,谢谢。
展开
2013-07-10
展开全部
很显然是干扰
变频器产生的,能不能用金属箱子屏蔽?
2层通信线,内层 外层都要对应接,抑制干扰
还有,485 电路上要采用 隔离措施,如 光耦隔离
变频器产生的,能不能用金属箱子屏蔽?
2层通信线,内层 外层都要对应接,抑制干扰
还有,485 电路上要采用 隔离措施,如 光耦隔离
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询