关于RS485通讯故障的问题

我这有组模块机,用的是RS485通讯来作控制,经常有通讯故障,几秒后又自动恢复了,不知道有什么因素会影响485通汛?通讯线不长,大约三十米左右,同样的机组,在其它地方,工... 我这有组模块机,用的是RS485通讯来作控制,经常有通讯故障,几秒后又自动恢复了,不知道有什么因素会影响485通汛? 通讯线不长,大约三十米左右,同样的机组,在其它地方,工作正常,这组机与其他正常机组不同的地方是,风机是变频的,机组较多,几十台,总制冷量上万千瓦。其它正常的杌组一般较小,点制冷量1千瓦右。 通讯线用的是双芯屏蔽线,屏蔽单边接地良好。 捡查发现,控制箱的三个面板, 一个盖主电源,一个盖控制电子板,一个盖变频器,只要变频器的盖板打开,就不出通讯故障。 不知道干扰是干扰通讯线还是干扰控制电子板?请大家帮忙研究一下,谢谢。 展开
hdsr178
2013-07-10 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15937

向TA提问 私信TA
展开全部

很明显:是变频干扰导致的通信故障。

 

如果距离不远,可以给通讯线套上钢管,钢管可靠接地,接地电阻≯4Ω!

如果距离较远,套钢管不方便,可以更换成铠装型总线电缆,详见附件。

 

匿名用户
2013-07-10
展开全部
很显然是干扰

变频器产生的,能不能用金属箱子屏蔽?

2层通信线,内层 外层都要对应接,抑制干扰

还有,485 电路上要采用 隔离措施,如 光耦隔离
已赞过 已踩过<