APC UPS 带上负载就闪容量灯
请教高手,我有一台APCSUA1500ICH980WUPS,现在是这么一个故障:不管是用市电还是电瓶电,带负载,只要左边的负载灯第一个灯亮起,右边的电池容量灯就全闪,断开...
请教高手,我有一台APC SUA1500ICH 980W UPS,现在是这么一个故障:不管是用市电还是电瓶电,带负载,只要左边的负载灯第一个灯亮起,右边的电池容量灯就全闪,断开市电,马上报警-2分钟就自动关闭。左边的负载灯一个都不亮就可以把电瓶的电完全用完都不报警,瓦数只要大概高于200W左右(带一台电脑)就会亮负载灯的第一个灯,第一个负载灯一亮就像我说的情况,左边容量灯全闪-报警-关机(市电下只是容量灯闪)。电瓶也换同规格新的了,情况一样。望高手指教。
展开
提示该问答中所提及的号码未经验证,请注意甄别。
4个回答
推荐于2016-07-10 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
图左边这个灯是负载指示灯,右边这个是电池指示灯。
根据描述的情况,这种情况用专业的术语来说就是“粗销竖电池参数零值漂移了”。
解决办法:
1、准备好一台XP系统并带有串口的电脑
2、找到APC UPS原装自带的岩大串口线(一定要用原装的,市面上买的线序跟原装的不一样,后面没法调试)
3、拨打4008101315-9-2#-1找客服工程师说明一下现在情况,让客服工程师调节一下电池参数(这个调节电池参数零值只有厂家客服工程师现在电话指导,没有操作手斗凯册)。
楼主,您好!您这图左边这个灯是负载指示灯,右边这个是电池指示灯。根据您上诉描述的情况我以前也遇到过,这种情况用专业的术语来说就是“电池参数零值漂移了”。解决办法:1、准备好一台XP系统并带有串口的电脑槐宴2、找到APC UPS原装自带的串口线(一定要用原装的,市面上买的线序跟原装的不一样,后面没法调试)3、拨打4008101315-9-2#-1找客碧渗服工程师说明一下您现在情况,让客服工程师教您调节一下电池参数(这个调节电池参数零值只有厂家客服工程师现在电话指导,铅慧银没有操作手册)。 望上诉回答对楼主有所帮助,谢谢!
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
楼主,最后解决了吗?能否分享一下经验?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按着机器上面的那个按键3-4秒后放开,看看机器报什么故障
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: