如何把伺服的差分输出信号反馈给PLC的高速计数器?
如何把伺服的差分输出信号反馈给PLC的高速计数器?请高手指点PLC发出100000个脉冲,伺服正正常接收了100000个脉冲;反馈脉冲却老是多了或少了怎么办?10K时的运...
如何把伺服的差分输出信号反馈给PLC的高速计数器?请高手指点
PLC发出100000个脉冲,伺服正正常接收了100000个脉冲;反馈脉冲却老是多了或少了怎么办?10K时的运行速度,伺服内部反反馈脉冲为98964个脉冲左右,PLC却收到反馈脉冲117495个脉冲左右;100K时的运行速度,伺服内部反反馈脉冲为98175个脉冲左右,PLC却收到反馈脉冲1003个脉冲左右;波动很大,请问这是怎么回事,请有经验的高手大神指点,谢谢!(差动转集电极脉冲转出)
请问怎么提了很多次都没人看见????是不是百度封了我的问题???比我难的都有人回应啊,这是么么啦?? 展开
PLC发出100000个脉冲,伺服正正常接收了100000个脉冲;反馈脉冲却老是多了或少了怎么办?10K时的运行速度,伺服内部反反馈脉冲为98964个脉冲左右,PLC却收到反馈脉冲117495个脉冲左右;100K时的运行速度,伺服内部反反馈脉冲为98175个脉冲左右,PLC却收到反馈脉冲1003个脉冲左右;波动很大,请问这是怎么回事,请有经验的高手大神指点,谢谢!(差动转集电极脉冲转出)
请问怎么提了很多次都没人看见????是不是百度封了我的问题???比我难的都有人回应啊,这是么么啦?? 展开
2个回答
展开全部
你用的是什么PLC,一般不是高速计数模块的话最高100K,先确认你的计数方式是否正确。如果超过100K那么PLC不计数,所以你会少很多。
PLC发了100000个,伺服接了100000个,但是伺服反馈却有多有少,这个应该也是对的,你看现在的运动控制器大都是采用模拟量来控制伺服的,反馈信号进伺服也进运动控制器,这样运动控制器可以让伺服做位置闭环,消除出现的误差,说穿了脉冲控制还是开环控制。在负载过大或加速减速过快的情况下,可能会出现反馈脉冲忽大忽小的情况。再有就是查一下你的转换模块是不是有问题了。
您好,我用LG,PLC与松下A4伺服:高速计数器正常,
位置控制,空载运行,伺服内部:
(Pr48=2500,Pr4A=4,Pr4b=10000)设置转一圈10000个脉冲;
(Pr44=2500,Pr45=0)设置转一圈输了10000个脉冲;
经差分控制器NS75176B转集电极输出,再用高频三极管2N5551放大……请问转换模块是否出问题,如是换成什么转换才行,型号与电路怎样?谢谢!
追答
LG的小型机的话可能不能超过100K的。
你的反馈值应该是对的,实际伺服电机应该就是转了那么多。
你一万个脉冲电机一圈,差几个脉冲很正常,伺服电机有定位正常的一个误差参数的,允许有些误差的。你详细看一下参数,有一个定位完成的信号,(我记得是可以有范围的)。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
晕 你的PLC是什么型号的啊? PLC处理高频的话 你可以加一个模块转换
追问
感谢回复,正反转反馈脉冲老是些波动,请问这是怎么回事,如何消除?
采用差动…集电极,记录脉冲:
输入:100K;接收:10K/r(2K);反馈:10K/r;10转(50转);
+24951…-24941;+24951…-24937;+24952…-24939;+24953…-24940;
(+24951…-24941;+24951…-24937;+24952…-24939;+24953…-24940;)
追答
PLC 虽然有高速计数器,但是我还是建议您添加进一个收集模块
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?