钢筋验收监理基本知识
钢筋验收监理基本知识
在钢筋工程完成后我们应首要解决的便是验收问题,验收不合格工程等于做了无用功。那么,下文是由我为大家整理的钢筋验收监理基本知识,欢迎大家参考学习。
1、什么是通长筋?
答:通长筋是为了抗震要求所用的钢筋,通长筋中的“通长”的意思为其在梁的各个部位都可发挥作用。在《混凝土结构设计规范》中规定,沿梁全长顶面和底面最少须个配置两根通长筋。对于抗震等级为一、二级的建筑而言,其钢筋直径不应小于14mm,对于三、四级抗震建筑而言钢筋直径则不应小于12mm。若抗震框架采用双肢箍的时候,跨中就只存在通长筋没有架立筋。若箍筋多于两只箍的时候才可能存在架立筋。
2、如何正确理解Ⅰ级接头可不受限制的规定?
答:在JGJ107—2003《钢筋机械连接通用技术规程》中接头被分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。而不受限制的前提自建立在接头处于应力较小部位,而非全部部位。
3、“没有明令禁止”的连接区域,钢筋是否就可以连接呢?
答:在未禁止部位除钢筋抗震烈度的重要构件以外,其他构件都是可以进行连接的。但我们需要尽量避开节点、箍筋加密区及应力较大的区域。
4、墙体孔,除了补强钢筋外,其纵向和横向钢筋在洞口如何切断?
答:孔洞钢筋截断后,须挂钩在加强筋上,直钩长度不小于15d且与直勾交错不能小于5d,若墙体厚度较小,洞口钢筋弯曲后深处墙体外,则可允许直钩到保护层位置。
5、剪力墙的水平分布筋与纵向筋那个绑扎在外面?
答:在剪力墙上,竖向筋与横向筋均是受力钢筋,其绑扎内外无明确要求,但从施工便捷的角度而言,剪力墙钢筋绑扎应当是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的'竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋。剪力墙的竖筋直钩位置在屋面板的上部。
6、钢筋端头及弯折点10d内不能焊接?
答:《混凝土结构工程施工质量验收规范》中明确规定钢筋头和弯折点10d以内不应焊接。
7、如何控制钢筋绑扎、点焊的缺扣、漏焊?
答:控制以上问题我们可从这几方面入手:
(1)在钢筋交叉点部位用铁丝绑扎牢靠。
(2)绑扎时注意交叉绑扎,以保证钢筋受力后不产生位移。
(3)梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求时,应与受力钢筋垂直设置。箍筋弯钩叠合处,应沿受力方向错开设置。
(4)柱子竖向筋搭接时角部钢筋的弯钩与模板夹角为45°,中间钢筋与模板角度为90°。
8、平法图集与其他标准图集有什么不同?
答:往常在项目中接触的大量标准和图集均是“构件类”标准图集,这些标准和图集除了标明工程做法以外,还给出了明确的工程量。
;2024-09-02 广告