电气倒闸操作步骤
1、小车开关拉电时,先拉掉开关的合闸保险,将开关拉至试验位置,再拉掉开关的操作保险、二次回路插头。
2、然后再将开关拉至检修位置;开关送电时,先将开关推至试验位置,插好开关的二次回路插头、送上操作保险后,再将开关推至工作位置。
3、因为小车开关在试验位置时,开关刀闸的动、静触头是在分开状态的,开关从工作位置拉至试验位置或从试验位置推至工作位置的过程中,开关的操作保险、二次回路插头在工作位置,就能保证小车开关拉、送电操作过程中不会失去保护。
4、而且,开关在试验位置时,开关二次回路插头的连线长度也足够。
扩展资料:
倒闸操作分为:
监护操作、单人操作和检修人员操作
1、监护操作:由两人进行同一项的操作。监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。
2、单人值班的变电站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误后进行操作。
3、实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。
参考资料来源:百度百科-倒闸操作
倒闸操作原则和步骤
1、停电拉闸操作,必须按照“断路器(开关)母线侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。
2、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反。(即不能带负载切断电源)。
3、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开中相,后拉开两边相,送电时--顺序与此相反。
4、双回路母线供电的变电所,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线联络开关。
5、操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的高压。
6、用高压隔离开关和跌落开关拉、合电气设备时,应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作。
扩展资料:
操作指令:逐项指令、综合指令和单项指令。
逐项指令:涉及两个及以上单位的配合操作或需要根据前一项操作后对电网产生的影响才能决定下一项的操作。综合指令:不需要其它单位配合仅一个单位的单项或多项的操作。
操作定义,将电气设备由一种状态向另一种状态转换所进行的操作。
操作票
1、应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等],验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等;
2、拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等]后检查设备的位置;
3、进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸)、手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置;
4、在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;
5、设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。
操作分类,倒闸操作分为:监护操作、单人操作和检修人员操作。
参考资料:百度百科-倒闸操作
电气倒闸操作步骤:
1、操作人员按调度预先下达的操作任务(操作步骤)正确填写操作票;
2、经审票并预演正确或经技术措施审票正确;
3、操作前明确操作目的,做好危险点分析和预控;
4、调度正式发布操作指令及发令时间;
5、操作人员检查核对设备命名、编号和状态;
6、按操作票逐项唱票、复诵、监护、操作,确认设备状态变位并勾票;
7、向调度汇报操作结束及时间;
8、做好记录,并使系统模拟图与设备状态一致,然后签销操作票。
扩展资料:
倒闸操作规程:
1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。
8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。
9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。
10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。
11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外
参考资料来源:百度百科-倒闸操作
推荐于2017-09-02 · 知道合伙人体育行家
