你好:

——★1、首先纠正一个基本概念性问题TN-S供电系统,是没有 “地线” 的! “PE” 保护线应该叫做保护零线,而不是 “地线” 。(关于保护地线的问题,见后面的叙述


——★2、第一个问题实际上是工作零线与保护零线的问题你说的零线,应该叫做工作零线,而所谓的 “地线”应该是保护零线。......虽然都是零线,但工作零线单相负载的工作线路,有很大的工作电流当零线出现接触不良或断路时,零线就带有很高的电压(220V)!这就是工作零线不能作为保护使用的重要原因!!!而保护零线(即你说的所谓的 “地线” )是专用的保护线,正常时是没有电流的


——★3、第二个问题,与第一问有关只要你理解了第一条回答,问题就很清楚了,这里不再重复。


——★4、第三个问题,居民住宅楼的供电系统,与企业是相同的,保护零线就是专用的保护零线(即PE线)如果你注意一下,就可以发现居民楼的保护零线为黄、绿相间的导线,这就是按照国际标准规定的专用PE线与 “地线” 无关(老居民楼没有保护零线)


——★5、第四个问题,关于 “重复接地” 的问题。我们知道,非常长的架空线路,中间有许多连接处,并且零线相对要细一档,所以在架空线路的分支点、每1公里处需要重复接地的但是,这是指三相四线的老供电系统现在城市中一般都是电缆供电,没有重复接地一说


【有关接地保护】:电器安装规程规定保护接地的接地电阻为4欧姆(以下),变压器中性点的接地电阻也是4欧姆(以下)。那么当出现严重的漏电时相线220V的火线,就会通过用户接地端的4欧姆,加上变压器中性点的4欧姆形成通路,电流为(220V ÷ 8Ω)27.5A如果用户端保险或空开大于27.5A,就不会熔断或掉闸的!!!这就是保护接地的最大弊病早期的用户,保险丝都很小,接地保护会起到保护作用的),所以现在已经被淘汰。