墙柱拆模一般在混凝土浇筑12小时候之后进行,对墙柱拆模规范要求为:侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。所以气温高的地方可以提早拆除侧模,工人都会自己把握时间,因为侧模拆迟了之后和混凝土结构粘结力很大,不易拆除。
梁板拆模根据规范要求进行,一般看拆模试块检测强度来,交由监理或甲方审批同意后进行。一般为混凝土浇筑后5~10天,同时注意隔层拆模,必须保留一层支模架做为上一层混凝土浇筑的承重结构。
扩展资料
预应力混凝土结构构件模板的拆除,除应符合现浇结构模板或预制构件模板拆除的规定外,侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构件建立预应力后拆除。
已拆除模板及其支架的结构,在混凝土强度符合设计混凝土强度等级要求后,方可承受全部使用荷载,当施工荷载产生的效应比使用荷载的效应更为不利时,必须经过核算,加设临时支撑。
拆模时,不得强力震动或硬撬硬砸,应按合理顺利进行拆除,不得大面积同时撬落或控制,对重要承重部位(梁、柱)应拆除侧模检查混凝土无质量问题后方可继续拆除承重模板。
上下层模板的支柱,一般应安装在一条坚向中心线上,如果这一要求不能实现,则必须保证支柱上荷载能传递到下面的支撑结构上。
支承多层房屋的梁或楼板时,如果下层梁或楼板的混凝土尚未获得足够的强度或因故需提前拆除下层或楼板传来的荷载时,应选用减轻荷重的模板支承结构,例如悬吊式模板(利用梁的劲性钢筋悬吊模板)、桁架支模等。
参考资料来源:百度百科-支模
参考资料来源:百度百科-墙柱拆模
基础、柱子、压顶的侧模板,另外还有梁、和墙的侧模板,其拆除时只要强度能保证其表面、棱角不因拆模而受损坏即可拆除。但对于墙体大模板,在常温下则要求强度达到1N/mm2时方可拆除。
承重模板拆模强度如下:
板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度 >2,≤8时为≥75%;当跨度 >8为 ≥100%;
梁、拱、壳:当跨度≤8时为 ≥75;当跨度>8时为≥100%;
悬臂构件:不管跨度多大,均必须达到100%。
对于混凝土结构工程中构件,其混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的一定数额时,方可进行模板的拆除的标准值。
扩展资料:
模板的拆除顺序:
一般是先非承重模板,然承重模板;先侧板,后底板。 遵循行支后拆,先拆非承重部位,后拆承重部位以及自上而下的原则。
拆除竖直面模板,应自上而下进行;拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始,分别拆向两端。
拆除梁、楼板底模时,应先松动木楔或降低支架,然后逐块或分片拆除。
参考资料来源:百度百科-拆模强度
推荐于2017-11-25