梁板混凝土浇筑时用插入式振动棒振捣有什么要求。
1、插入式振动棒的振动深度,一般不超过振动棒长的2/3~3/4倍,对于两分层之间,应当插入下层混凝土5cm~10cm。同时,振动棒在振捣作业中不得碰撞模板、拉杆、钢筋及预埋件等,每一处振捣完毕后,应边振动边徐徐提出振动棒。
2、使用插入式振动棒振捣混凝土时,移动间距不应超过其振捣半径的3.75倍,即75振捣棒移动间距不应超过28cm,50振捣棒移动间距不应超过18cm;振捣靠近侧模的混凝土时,振动棒离侧模距离控制在5cm~10cm。
3、插入式振动棒在每一振动位置的振动时间不可过短或过长,过短则混凝土振捣不密实,过长混凝土产生离析,一般情况振动时间为20~30s,最短决不允许少于10s。对每一振捣部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。
扩展资料
混凝土振捣的注意事项
1、气温:混凝土的凝结时间与气温变化密切相关,气温升高则凝结变快,二次振捣的时间应提前,反之就要推后。另外,还应注意昼夜温差,对振捣时间适时调整。
2、混凝土强度等级:在其它条件相同的前提下,强度等级高的混凝土凝结时间短。
3、水灰比:二次振捣对小水灰比的混凝土增强效果好,对水灰比大的混凝土增强效果较差。
4、坍落度:一般情况,凝结时间随坍落度增加而有一定的延长。但是在高温季节,混凝土的凝结时间受坍落度的影响很小。
参考资料来源:百度百科-混凝土振捣
2024-12-02 广告