施工现场用电工程的基本供配电系统应按什么设置

 我来答
漂亮的公主Ih
2022-11-10 · 超过264用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:1803
采纳率:95%
帮助的人:44.3万
展开全部
施工现场用电工程的基本供配电系统应按三级配电设置。

三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,应经过三级配电装置配送电力。按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱到用电设备。它的基本结构形式可用一个系统框图来形象化地描述,如图10-1所示。

图10-1 三级配电系统结构型式示意图

二、系统的设置规则

三级配电系统应遵守四项规则,即分级分路规则、动照分设规则、压缩配电间距规则、环境安全规则。

1.分级分路

①从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;每一分路也可分支直接若干分配电箱。

②从二级分配电箱向三级开关箱配电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电,而其每一分路也可以直接或连接若干开关箱。

③从三级开关箱向用电设备配电实行所谓“一机一闸”制,不存在分路问题。即每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。

按照分级分路规则的要求,在三级配电系统中,任何用电设备均不得越级配电,即其电源线不得直接连接于分配电箱,任何配电装置不得挂接其他临时用电设备,否则,三级配电系统的结构形式和分级分路规则将被破坏。

2.动照分设

①动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。

②动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。

3.压缩配电间距

压缩配电间距规则是指除总配电箱、配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量缩短。按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,压缩配电间距规则可用以下三个要点说明。

①分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。

②分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。

③开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4.环境安全

环境安全规则是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。

三、配电室的设置

1.配
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助