预应力张拉应力怎么控制?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-17 · TA获得超过6.6万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.8亿
展开全部

预应力张拉控制要以应力控制为主,伸长值作为复核的控制方法。也就是说,以张拉力控制做为主要控制。

1、根据校定的千斤顶和油表来确定油表读数。

2、依据图纸或设计要求来确定初始应力为多少一般为控制应力的10%-20%。

3、根据钢绞线数量和截面积把应力转换成力值。

4、将初始控制应力和控制应力转换的力值带入校顶报告的线性方程中,这样可以得到相应的油表读数,这个油表读数就是你要张拉时主要控制的数据,张力中一定要达到这个数值。

5、根据图纸给出的不同区段长度要计算出钢绞线理论伸长值。

6、将按照油表读数张拉的张拉值产生的伸长值与理论伸长值比较,看看误差是否在规范要求范围内(一般为正负6%)。