35平方电缆能带多少千瓦?
35平方电缆能带不大于60千瓦。
35的安全载流为35*3.5=122.5A
P=根号3*U*I 电缆带的功率还跟电压有关,380V的话大概可以带60KW的负荷。
拓展资料
电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等)。它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱。
电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。它主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备。其导体主要是铜线,应有薄的绝缘层和良好的电气机械性能,以及耐热、防潮、耐溶剂等性能。选用不同的绝缘材料可获得不同的特性。
参考资料:百度百科-电线
2023-09-26 · 知道合伙人教育行家
不同类型35mm²
线缆,在供电电压=380V 功率因数=0.8 时可带的三相负载:
35mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=145A,折合三相功率=76.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=249.5m;
35mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=180A,折合三相功率=94.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=201m;
35mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=105A,折合三相功率=55.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=344.6m;
35mm² PE塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=130A,折合三相功率=68.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=278.3m;
35mm² PVC塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=108A,折合三相功率=56.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=335m;
35mm² PE塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=130A,折合三相功率=68.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=278.3m;
35mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量=124A,折合三相功率=65.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=182.4m;
35mm² PVC塑料绝缘
3芯铝电缆,推荐载流量=87A,折合三相功率=45.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=259.9m;
不同类型35mm² 线缆,在供电电压=220V
功率因数=0.8 时可带的单相负载:
35mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=145A,折合单相功率=25.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=72.3m;
35mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=180A,折合单相功率=31.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=58.2m;
35mm² PVC塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=125A,折合单相功率=22kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=83.8m;
35mm² PE塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=175A,折合单相功率=30.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=59.9m;
35mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量=124A,折合单相功率=21.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=52.8m;
35mm² PVC塑料绝缘
2芯铝电缆,推荐载流量=95A,折合单相功率=16.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=68.9m;