西门子S7-300 PLC 和远程设备走以太网通讯时,远程设备的急停信号怎么处理到该S7-300??
S7-300PLC和远程设备走以太网通讯时,远程设备的急停信号怎么处理到该S7-300PLC中,是走硬接线,还是走通讯呢?安全如何保证.谢谢了!!!不胜感激....
S7-300 PLC 和远程设备走以太网通讯时,远程设备的急停信号怎么处理到该S7-300 PLC中,是走硬接线,还是走通讯呢? 安全如何保证.谢谢了!!!不胜感激.
展开
展开全部
你的远程设备有IO吗?如果没有,又需要在远程设备处用,那就必须要接进CPU扩展IO,如果有那就接入该远程设备,远程设备里的所有动作都需要该急停接通,当通讯出现问题时,急停首先就断开,安全可以保证的。至于通讯延迟,这个就需要你的网线和网头需要质量比较好的了。
追答
A1的急停接到了A0里,在A0里写程序时把远程的子程序用A1的急停信号做约束。
当前的S7-300,是没有必要把A1的急停接过来的。通过通讯和硬线连过来的IO都是同样的用的。
追问
恩明白了,还是比较专业的。多谢了。也感谢上面虾子网友的热心回答。