怎样计算“UPS”的电池容量?

 我来答
求真实验室
2022-11-17 · 探索生活中的科学奥秘
求真实验室
太平洋电脑网是专业IT门户网站,为用户和经销商提供IT资讯和行情报价,涉及电脑,手机,数码产品,软件等。
向TA提问
展开全部

使用时按下列公式计算:

每节电池安时量AH=负载总功率W*时间(小时)数H / 12V / 电池串联节数

对于109Ah·块/kVA设计寿命10年的电池

例如:一台120kVA的UPS,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。则所需电池容量为

120kVA×109Ah·块/kVA=13080Ah·块,13080Ah·块/32块=409(Ah),即可选12V,100Ah电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间不足60min(欠缺一点)。

如果每组33块,则13080/33=396Ah,同样可选12V、100Ah电池4组(33块/组)。注意:实际后备时间超过60min(超出一点)。

如果要求后备时间为30min,则109×120=13080Ah·块,13080/32=409Ah,409/2=205Ah。

由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数,因此205×1.23=252Ah。即可选12V、65Ah电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间超过30min(超出一点)。

如果要求后备时间20min,则409/3=136Ah,还需乘以修正系数,见表1,136×1.41=192Ah,即可选12V、65Ah电池3组(32块/组)。注意:实际后备时间超过20min(超出一点)。

其它情况,以此类推。

2 对于126Ah·块/kVA设计寿命五年的电池

计算方法和需乘以修正系数与前述完全一样,只是要把上式中的109换成126。

例如:前例的后备时间是3h,则109×120=13080Ah·块,13080/32=409Ah,409×3=1227Ah;还需除一个修正系数,1227/1.25=982Ah。

按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相UPS是一样的。如APC的秀康UPS,需正负两组(32块/组)电池,计算方法是一样的。注意“安时·块”的概念。

一般中大功率的UPS所配每组电池都是32块;电池并联数最好不要超过4组,以免影响电池组的均流和充电效果。

由上述可见,一般来说,只要记住109(或126)和1.23这三个数字就够用了。

以上是快捷的粗算,不很精确。要想得到精确的结果,应参照电池厂家给出的电池放电特性。

305543466
2023-04-12 · TA获得超过198个赞
知道答主
回答量:125
采纳率:0%
帮助的人:23.2万
展开全部
UPS的电池容量是有负载总功率P和需求的后备时间T决定的。计算方法有电流法 功率法 还有标准法,电流法根据电池电流放电倍率计算,功率法根据电池规格书中功率放电时间表对应计算,标准法按照"国标数据中心设计规范"进行选择。通过小程序”UPS电源系统配置“,直接手机计算。
已赞过 已踩过<