下列关于氯气安全控制措施,说法正确是( )
A.氯气生产设备在不能采用自然通风场所,应采用机械循环通风B.液氯生产系统必须设置事故氯吸收装置,具备独立电源和12h能连续运行能力C.固定式和便携式氯气检测报警仪报警设...
A.氯气生产设备在不能采用自然通风场所,应采用机械循环通风
B.液氯生产系统必须设置事故氯吸收装置,具备独立电源和12h能连续运行能力
C.固定式和便携式氯气检测报警仪报警设定值为10mg/m3
D.工作场所应在便于观察处设置醒目风向标.并且具备夜间可视效果 展开
B.液氯生产系统必须设置事故氯吸收装置,具备独立电源和12h能连续运行能力
C.固定式和便携式氯气检测报警仪报警设定值为10mg/m3
D.工作场所应在便于观察处设置醒目风向标.并且具备夜间可视效果 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
氯气生产设备可设置在自然通风良好框架式露天或半露天场所,不能采用自然通风场所,应采用有效机械通风,但不宜使用循环风。A选项错。 液氯生产系统必须设置事故氯吸收装置,具备独立电源和24h能连续运行能力,并与电解故障停车、动力电失电联锁控制。B选项错。
氯气报警设定值为1 mg/m3。 C选项错。
液氯系统安装逆止阀,可防止突然停电氯气倒逆排放。
用人单位应当在施工区或厂区明显处设置风向标;工作场所应在便于观察处设置醒目风向标,风向标设置宜采用高点和低点双点设置方式,高点设置在场所最高处,低点设置在人员相对集中作业区、控制室、休息室等区域。 D选项正确。
