以下是10kV变电所布置的几条原则,其中哪一组是符合规定的? ( )
A.变电所宜单层布置,当采用双层布置时,变压器应设在上层,配电室应布置在底层B.当采用双层布置时,设于二层的配电室设搬运设备的通道、平台或孔洞C.有人值班的变电所,由于1...
A.变电所宜单层布置,当采用双层布置时,变压器应设在上层,配电室应布置在底层
B.当采用双层布置时,设于二层的配电室设搬运设备的通道、平台或孔洞
C.有人值班的变电所,由于10kV电压低,可不设单独的值班室
D.有人值班的变电所如单层布置,低压配电室不可以兼作值班室 展开
B.当采用双层布置时,设于二层的配电室设搬运设备的通道、平台或孔洞
C.有人值班的变电所,由于10kV电压低,可不设单独的值班室
D.有人值班的变电所如单层布置,低压配电室不可以兼作值班室 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
依据:《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—1994)第4.1.7条、第4.1.6条。