220kV送电线路在跨越电力线时,下列说法正确的是哪项?( )
A.跨越电力线杆和跨越电力线档距中央的间隙要求一样B.跨越电力线杆顶的间隙要大于跨越电力线档距中央的间隙C.跨越电力线杆顶的间隙要小于跨越电力线档距中央的间隙D.跨越有地...
A.跨越电力线杆和跨越电力线档距中央的间隙要求一样
B.跨越电力线杆顶的间隙要大于跨越电力线档距中央的间隙
C.跨越电力线杆顶的间隙要小于跨越电力线档距中央的间隙
D.跨越有地线电力线的间隙要小于跨越无地线电力线的间隙 展开
B.跨越电力线杆顶的间隙要大于跨越电力线档距中央的间隙
C.跨越电力线杆顶的间隙要小于跨越电力线档距中央的间隙
D.跨越有地线电力线的间隙要小于跨越无地线电力线的间隙 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第13.0.11条规定及表13.0.11中电力线路一列备注:“括号内的数值用于跨越电力线杆(塔)顶”。比较可看出,括号内的值大于括号外的值,所以跨越电力线杆顶的间隙要大于跨越电力线档距中的间隙。
根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第13.0.11条规定及表13.0.11中电力线路一列备注:“括号内的数值用于跨越电力线杆(塔)顶”。比较可看出,括号内的值大于括号外的值,所以跨越电力线杆顶的间隙要大于跨越电力线档距中的间隙。

2023-07-25 广告
电力系统继电保护整定计算是指确定电力系统继电保护装置的整定值,以保证在发生故障时能够正确地切除故障,同时保证系统安全、稳定地运行。整定计算的主要内容包括以下几个方面:1. 确定保护范围:根据电力系统结构和运行方式,确定需要保护的线路和设备的...