用互感器特性综合测试装置测量CT变比怎么接线?
8个回答
展开全部
有个k1,k2接CT的二次端1s1,1s2,大电流的两个夹子夹在CT一次测就行了,有说明书的吧,照着说明书接就行
追问
我说的不是穿心式的互感器,是高压组合式计量的那种互感器(里面有电力互感器和电压互感器的那种)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般互感器:
1、变比仪器上有输出,输入指示,注意变比框。
2、有大电流输出的接CT的一次侧,上面有对应的接线标示:K1/K2
3、二次输入一般有很多组,一般标示:1s1,1s2 、2s1,2s2等
1、变比仪器上有输出,输入指示,注意变比框。
2、有大电流输出的接CT的一次侧,上面有对应的接线标示:K1/K2
3、二次输入一般有很多组,一般标示:1s1,1s2 、2s1,2s2等
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般互感器: 1、变比仪器上有输出,输入指示,注意变比框。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询