箍筋的计算公式
箍筋计算公式:一般的算法是箍筋长度=( 梁宽-保护层*2 +梁高-保护层*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2。
如果按实计算及下料长度,那么算法是:
(1)90/90的箍筋钢筋计算公式为:
箍筋内皮周长-5个90°弯钩内皮差(0.288d)+2个弯钩处的平直段长度(10d>75mm时,平直长度为10d,10d<75mm时,平直长度为75mm);即在钢筋规格为10d>75mm时,箍筋长度=构件周长-8保护层厚度+18.56d;钢筋规格为10d<75mm,即箍筋直径为6mm时,箍筋长度=构件周长-8保护层厚度+141.36。
(2)90/180的箍筋钢筋计算公式为:
箍筋内皮周长-4个90°弯钩内皮差(0.288d)+1个180°弯钩中心线长+2个弯钩平直段长度(10d>75mm时,平直长度为10d,10d<75mm时,平直长度为75mm)。
即在钢筋规格为10d>75mm时,箍筋长度=构件周长-8保护层厚度-28.268d;钢筋规格为10d<75mm,即箍筋直径为6mm时,箍筋长度=构件周长-8保护层厚度+199.61。
(3)135/135的箍筋钢筋计算公式为:
箍筋内皮周长-3个90°弯钩内皮差(0.288d)+2个135°弯钩中心线长(135°弯钩中心长度=3π/4*(R+d/2),R=2.5d)+2个弯钩平直段长度(10d>75mm时,平直长度为10d,10d<75mm时,平直长度为75mm)。
即在钢筋规格为10d>75mm时,箍筋长度=构件周长-8保护层厚度+33.266d;钢筋规格为10d<75mm,即箍筋直径为6mm时,箍筋长度=构件周长-8保护层厚度+229.6箍筋内皮周长长度=2*(H-2bhc)+2*(B-2bhc)=2(H+B)-8bhc(即构件周长-8个保护层)。