关于雨水供水系统设计的叙述,下列哪项正确?(  )

A.回用雨水不宜用于游泳池、与人体密切接触的水景、戏水等设施补水B.采用深度处理的雨水供水系统可通过倒流防止器利用城镇生活给水管道压力供水C.雨水蓄水池、清水池内的生活饮... A.回用雨水不宜用于游泳池、与人体密切接触的水景、戏水等设施补水
B.采用深度处理的雨水供水系统可通过倒流防止器利用城镇生活给水管道压力供水
C.雨水蓄水池、清水池内的生活饮用水补水管出水口应高于水池内溢流水位,且不应小于150mm
D.雨水供水管道上装设取水龙头时,取水口均应设置有明显的“雨水”标识防止误接、误用、误饮
展开
考试资料网
2023-04-12 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A
A项,根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》条文说明第7.3.1条规定,游泳池、与人体密切接触的水景、戏水等设施都要求采用生活饮用水补水,因此不可采用回用雨水补水。
B项,第7.3.1条规定,雨水供水管道应与生活饮用水管道分开设置,严禁回用雨水进入生活饮用水给水系统。
C项,第7.3.4条规定,当采用生活饮用水补水时,应采取防止生活饮用水被污染的措施,并符合下列规定:①清水池(箱)内的自来水补水管出水口应高于清水池(箱)内溢流水位,其间距不得小于2.5倍补水管管径,且不应小于150mm;②向蓄水池(箱)补水时,补水管口应设在池外,且应高于室外地面。
D项,第7.3.9条规定,雨水供水管道上不得装设取水龙头,并应采取下列防止误接、误用、误饮的措施:①雨水供水管外壁应按设计规定涂色或标识;②当设有取水口时,应设锁具或专门开启工具;③水池(箱)、阀门、水表、给水栓、取水口均应有明显的“雨水”标识。
力控科技
2025-03-07 广告
供水泵站主要负责向城市或乡村居民提供生活用水,确保水质安全、水量充足。这类泵站通常配备有先进的水处理设备和自动化控制系统,保障供水的稳定性和可靠性。随着城市化进程的加速和人口的持续增长,城市用水需求急剧攀升,对供水系统的稳定性、高效性和智能... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式