PLC输出负载负220V时,电源也接220V吗?
要具体需要看PLC型号,如果是继电器输出的电源可以直接用220V,如果是晶体管的话电源就需要加24V中间继电器转换。
PLC是继电器输出的话,完全可以接,不需要中间继电器。加中间继电器反而会增道加故障点。但是你在公共端上接了220V,就要求所有的负载都是220V供电,不能接其它电压的了。
扩展资料:
电源接线注意事项:
1、用试电笔找出火线(相线),接到插座的L端子上(如没有标识就随便接一个,一般是插座正面的右孔)。应该是那两个两根相接的线之一。三根一接的可能性不大。
2、如果家里总电线上有漏电保护器,则随便接另外一个到N
3、地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。
4、使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座
2024-07-18 广告
那能否请教下:我图中的(1)指的是电源,是对的吗?是这样的结构吗?
这样接没错,最好在COM上再串个保险丝,以防触点烧掉。
如果接触器为220V的话,(1)直接接22V的电源的话,会不会对PLC有影响呀?要不要加一个开关电源跟一些24V的中间继电器呀?
plc的输出侧可不可以接入220v电源,那需要看看plc说明书中的输出点电气规格,若为继电器输出,接220v是没有问题的。若为晶体管输出,那肯定是不行的。
开关电源加不加无所谓,最好是加一些中间继电器转一下!用220v电源,那就用220v继电器,用DC24v开关电源,那就加24V的继电器。
当然楼主也可不用中间继电器,直接驱动接触器,只是这样对plc的触点寿命有一定的影响!
如果接触器为220V的话,(1)直接接22V的电源的话,会不会对PLC有影响呀?要不要加一个开关电源跟一些24V的中间继电器呀?PLC能不能承受220V有界定吗?共3个问题,谢谢您!!
如要PLC输出端要引入220V,这电源一般都是取经过UPS电源的电,所以影响不大,不过最好经过中间继电器用小电压控制大电压进行隔离,这样就算回路出现问题,也不会烧掉PLC。不同型号的PLC,出输出端的电压是有规定,具体参照你所用的PLC技术参数。
不懂再问,望采纳