pkpm梁配筋问题,如下图,请问下面的梁哪里出现了问题?
梁截面是300*500的,纵筋是HRB335,箍筋是HPB300的。由于本人刚接触结构设计,对这个配筋文件不太懂。求好心人详细解答,谢谢。请问,我的梁哪里出了问题?(上面...
梁截面是300*500的,纵筋是HRB335,箍筋是HPB300的。由于本人刚接触结构设计,对这个配筋文件不太懂。求好心人详细解答,谢谢。
请问,我的梁哪里出了问题?(上面的红字到底是受扭、受弯、还是受剪钢筋中的哪一个还是都不满足要求。我应该怎么改,才能使它满足要求。)除了增加梁的尺寸外,还有哪些方法可以处理上面我所说的问题? 展开
请问,我的梁哪里出了问题?(上面的红字到底是受扭、受弯、还是受剪钢筋中的哪一个还是都不满足要求。我应该怎么改,才能使它满足要求。)除了增加梁的尺寸外,还有哪些方法可以处理上面我所说的问题? 展开
2个回答
展开全部
这是剪扭超限。
这根挑梁在封头梁传来的集中力和弯矩作用下,产生很大的剪力和扭矩。扭矩在梁的横截面同样形成剪力,与斜截面剪力叠加作用,超出了梁截面的承载力,造成斜压破坏从而超限。
关于具体计算,你可以看PKPM的“构件信息”,然后参照混凝土规范GB50010-2010第6.4节内容理解。
解决的办法,最有效的办法是减小挑梁的受力。具体来说,比如增加封头梁的截面高度,提高其刚度,这样挑梁受到的扭矩就能大大减小;或者增加挑梁的数量,也就是增加一两根与挑梁平行的次梁一起悬挑,分担受力。
上述的是从根本上解决问题,使结构趋于合理化的做法,如果无法实现(影响外观之类的原因),那么只能增加挑梁的截面(宽度或者高度)来解决了。至于提高材料强度等方法虽然也有些效果,但效果非常有限。
另外,楼上的文字我怎么看着似曾相识呢?呵呵……
2024-10-31 广告
2024-10-31 广告
QT400-18是一种球墨铸铁材料,QT代表“球铁”,400表示其抗拉强度为400MPa,18则表示延伸率为18%。该材料属于铁素体型球墨铸铁,具有良好的韧性和塑性,能够承受高冲击振动及扭转等动、静载荷,特别在低温工作条件下具有较好的冲击性...
点击进入详情页
本回答由科博尔提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询