pkpm梁配筋问题,如下图,请问下面的梁哪里出现了问题?

梁截面是300*500的,纵筋是HRB335,箍筋是HPB300的。由于本人刚接触结构设计,对这个配筋文件不太懂。求好心人详细解答,谢谢。请问,我的梁哪里出了问题?(上面... 梁截面是300*500的,纵筋是HRB335,箍筋是HPB300的。由于本人刚接触结构设计,对这个配筋文件不太懂。求好心人详细解答,谢谢。
请问,我的梁哪里出了问题?(上面的红字到底是受扭、受弯、还是受剪钢筋中的哪一个还是都不满足要求。我应该怎么改,才能使它满足要求。)除了增加梁的尺寸外,还有哪些方法可以处理上面我所说的问题?
展开
 我来答
百度网友7a8f58c
2013-07-17 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3577
采纳率:70%
帮助的人:1667万
展开全部
这是剪扭超限。

这根挑梁在封头梁传来的集中力和弯矩作用下,产生很大的剪力和扭矩。扭矩在梁的横截面同样形成剪力,与斜截面剪力叠加作用,超出了梁截面的承载力,造成斜压破坏从而超限。

关于具体计算,你可以看PKPM的“构件信息”,然后参照混凝土规范GB50010-2010第6.4节内容理解。

解决的办法,最有效的办法是减小挑梁的受力。具体来说,比如增加封头梁的截面高度,提高其刚度,这样挑梁受到的扭矩就能大大减小;或者增加挑梁的数量,也就是增加一两根与挑梁平行的次梁一起悬挑,分担受力。

上述的是从根本上解决问题,使结构趋于合理化的做法,如果无法实现(影响外观之类的原因),那么只能增加挑梁的截面(宽度或者高度)来解决了。至于提高材料强度等方法虽然也有些效果,但效果非常有限。

另外,楼上的文字我怎么看着似曾相识呢?呵呵……
罗贯中1986
2013-07-17
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:5.9万
展开全部
超筋,增大梁尺寸或提高箍筋强度
G2.4-2.4 代表估计加密区和非加密区的箍筋在100mm间距内需要240mm2,如果配双肢箍每只箍筋需要D14的箍筋,可以看出梁剪力偏大,估计抗剪能力不够了
3-5-13和10-7-4代表梁上下截面左-中-右受弯纵筋的量单位平方厘米,用较大的1300mm2计算,配筋率只有1%不到,抗弯没有问题
VT是剪扭纵筋总量
建议楼主加宽梁截面提高箍筋强度用500x500箍筋强度HRB400试试
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式