下述高层建筑生活给水系统水压的要求中,哪几项符合规定?( )

A.系统各分区最低卫生器具配水点处静水压力不宜大于0.45MPaB.静水压力大于0.35MPa的人户管应设减压措施C.卫生器具给水配件承受的最大工作压力不得大于0.6MP... A.系统各分区最低卫生器具配水点处静水压力不宜大于0.45MPa
B.静水压力大于0.35MPa的人户管应设减压措施
C.卫生器具给水配件承受的最大工作压力不得大于0.6MPa
D.竖向分区的最大水压应是卫生器具正常使用的最佳水压
展开
考试资料网
2023-06-02 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C
B项参见《建筑给水排水设计规范》3.3.5条,应为“宜”设减压措施;A项参见3.3.5-1条;C项参见3.3.4条,D项明显不对。