关于THD的计算公式,不同标准的定义略有不同。

《GBT--17626.7-2008电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》中,对THD的定义如下:

按照上述定义,THD不包含间谐波,并且,有一固定的谐波上限。

《GB/T12668.2-2002调速电气传动系统 一般要求 低压交流变频昌高樱电气传动系统额定值的规定》对THD定义如下:

按照上述定义,THD包含间谐波和直流分量。

扩展资料

谐波畸变产生的主要危害

(1)导致电力变压器发热。谐波导致电力变压器发热源于两方面原因,其一是谐波电流能增加变压器的铜损和漏磁损耗;其二是谐波电压能增加铁损。变压器的发热程度直接影响了变压器使用容量的降低程度。

(2)导致电力电缆发热。在三相对称回路中,三次谐波在三相导线中相位相同,在中性线上叠加后产生了3倍于相线的谐波电流和谐波电压,导耐丛致中性线温度升高。智能建筑中大量的OA设备及电子式荧光灯均使三次谐波在系统中的占有率增大,因此谐波引起中性线发热问题值得关注。

当高频电流通过导线时,电流具有集肤效应,显然高次谐波电流的存在使线路集肤效应加重,线路外表面电流密度加大,从而导致线路(相线及中性线)发热。

(3)导致对电子设备的干扰。智能建筑中自动化及电子信息设备均要求有较高的电源质量,且都工作于低电压水平,极易受到谐波的干扰而使控制失常。控制失常可能引发三A系统的严重故障。

(4)电网电压含有谐波时,会引起直流侧电压、电流异常波动。导致低压配电设备工作异常。谐波畸变可使配电用低压电器设备(断路器、漏电念轮保护器、接触器、热继电器等)发生故障。谐波电流使低压电器设备铁损、铜损增加,集肤效应加剧,从而产生异常发热,误动作等故障。

参考资料来源:百度百科-总谐波畸变率