空开与漏电保护器有什么区别?
1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气断路器的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气断路器还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。
2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
2024-11-15 广告
1、控制形式不同
空气开关在线路发生短路情况才会断开;漏电保护器则是有人不小心碰触到线路发生触电行为才会断开。
2、断电原理不同
空气开关是通过判断回路电流是否过载而断开;漏电保护器则是当人体接触火线时候,人体与火线形成“人”“火”“地”的状态,此时只有火线有电流,则电磁产生磁力,将开关断开。
3、保护级别不同
空气开关是过电保护,所以属于安级,而漏电保护器则属于毫安级,因需要及时的切断电源,防止有人触电,所以级别相对空气开关高。
4、保护对象不同
空气开关——保护设备的,空气开关主要是监测线路的电流大小,如果超过它的设定值就会跳开切断电路。不管这个大电流是因为电器功率过大还是发生了触电或者绝缘损坏所导致,它都会跳开。
比如图中的空气开关设定值就是32A,当超过这个电流就会跳闸,而电路中小于这个电流是不会跳闸的。一般空气开关也装在配电箱中,作为总开关和各支路开关使用。
漏电保护器——保护人,漏电断路器有不同规格,现在多用二合一型(RCBO,漏电加短路过载保护合一),它的作用时当测到漏电时,就会断掉。比如热水器,如果热水器漏电被【漏电保护器】检测到就会切断电源,防止人受到伤害。
漏电保护器的尺寸比空气开关要大,且价格也比空气开关贵。漏电保护器上还有个测试按钮,建议每个月按一下,可测试漏电跳闸功能是否完好。
参考资料来源:
2023-02-08 · 百度认证:上海齐屹信息科技有限公司官方账号,家居领域创作者
【算一算你家装修要花多少钱】
漏电保护器和空气开关还是有区别的,具体表现在漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡。 而空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路),如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物,从而造成电气火灾导致事故扩大。 所以本质上两者功能不一样不能相互替代。仅供参考,希望对你了解漏电保护器和空气开关的区别有帮助。
【输入面积,免费获取装修报价】
【输入面积,免费获取装修报价】
10秒获装修报价 限时
装修要花多少钱
- 官方电话
-
官方服务
- 官方网站
电工知识:如何区分空气开关和漏电保护器?区别在哪里?
推荐于2018-01-11
漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此漏电保护器不动作。当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。它除了空气断路器的基本功能外,还能在负载回路出现漏电(其泄漏电流达到设定值)时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。
3、漏电开关不能代替空气开关。虽然漏电开关比空气开关多了一项保护功能,但在运行过程中因漏电的可能性经常存在而会出现经常跳闸的现象,导致负载会经常出现停电,影响电气设备的持续、正常的运行。所以,一般只在施工现场临时用电或工业与民用建筑的插座回路中采用。
漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。
另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。