差压变送器怎么算出流量的?
3个回答
展开全部
举个例子说明计算方法:差压量程为0-25KPA ,4-20ma输出,二次流量表0-200m3/h, 问流量为80, 100时 。
有详细计算公式和步骤如下:
1、一般来说流量和差压是开跟关系,即F*F=K*△P
2、则K=F×F/△P=200*200/25=1600
3、流量为80m3/h时:△P1=F1*F1/K=80*80/1600=4KPa
4、电流输出为(20mA-4mA)×4/25+4=6.56mA
5、流量为100m3/h时:△P2=F2*F2/K=100*100/1600=6.25KPa
6、电流输出为(20mA-4mA)×6.25/25+4=8mA
拓展资料:
差压(压力) 变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4- 20mA DC的电流信号输出。JT-3051DP也可以通过BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通讯,通过它们进行设定和监控等。
其中:Q:体积流量;
α:流量系数
ε:流束膨胀系数
d:节流件开孔尺寸
Δp:压力差
Ρ1:流体密度
苏州森瑟仪表科技有限公司_
2023-06-06 广告
2023-06-06 广告
差压计为测量两个不同点处压力之差的测压仪表。 除测量压差外多用来与节流装置(如孔板、文丘里管等)配合使用以测量流体的流量,还可用来测量液位(如差压式液位计)以及管道、塔设备等的阻力(即两点的压力降)等。 差压计的种类较多,除了简单液柱压力计...
点击进入详情页
本回答由苏州森瑟仪表科技有限公司_提供
2023-11-20 · 百度认证:大泉(上海)自动化科技有限公司官方账号
关注
展开全部
差压变送器是通过测量流体前后压力差来计算流量的。
差压变送器通常与一个节流装置(例如孔板或文丘里管)一起使用。当流体流经节流装置时,它会受到阻碍,导致流速减慢并产生压力损失。这种压力损失与流体的流量有关。
差压变送器测量节流装置前后的压力差,并将其转换为电信号。这个电信号与流体的流量成正比关系。
为了计算流量,我们需要使用差压变送器的输出信号和节流装置的孔径、形状以及流体密度等参数。
流量(Q)可以通过以下公式计算:
Q = C * √(2gΔh)
其中,C 是节流装置的流量系数,g 是重力加速度,Δh 是差压变送器测量的压力差。
需要注意的是,流量系数 C 是由节流装置的形状和尺寸决定的,它需要通过实验来确定。因此,在使用差压变送器计算流量时,需要使用已知流量系数的节流装置或通过实验标定来确定 C 值。
另外,差压变送器的输出信号也与流体的密度有关。因此,在计算流量时,需要将流体的密度考虑在内。
综上所述,差压变送器是通过测量流体前后压力差来计算流量的,但需要使用节流装置和已知流量系数的节流装置或通过实验标定来确定 C 值,并将流体的密度考虑在内。
