雷诺尔JJR8000软启动器限流模式如何设置参数?

一台雷诺尔JJR8000-450-380软启动器,负载为皮带输送机(185KW的三相异步电动机),电压模式每次启动过程中总是提示“启动时间过长”(查看显示:故障电流0.6... 一台雷诺尔JJR8000-450-380软启动器,负载为皮带输送机(185KW的三相异步电动机),电压模式每次启动过程中总是提示“启动时间过长”(查看显示:故障电流0.6A),有时需要启动两次、甚至三次才能成功启动,无奈我想改为电流模式,限流陪数设4.0,升压时间设为4s,不知道行不行?请同仁们指教,谢谢。另外请详细描述一下电流模式的工作原理。 展开
 我来答
769566324
推荐于2018-12-29 · TA获得超过171个赞
知道小有建树答主
回答量:180
采纳率:0%
帮助的人:74.7万
展开全部
鉴于你的问题:可以考虑将 转矩提升参数加大一点,突跳电压百分比提高一点,突跳时间稍加长,然后再试试
限流起动:在设定起动电流限制百分比Is,转矩提升百分比后,电动机起动按照电压斜坡增长至Is,电流就不再增长,转速随机上升至额定转速,电流下降到额定电流