下列关于施工现场消防器材配备的做法或说法,正确的有( )。

A.150m2临时搭设的建筑物区域内配备4只10L灭火器B.应有足够的消防水源,其进水口一般不应少于三处C.临时木工间、油漆间等,每25m2配备一只灭火器D.大型临时设施... A.150m2临时搭设的建筑物区域内配备4只10L灭火器
B.应有足够的消防水源,其进水口一般不应少于三处
C.临时木工间、油漆间等,每25m2配备一只灭火器
D.大型临时设施总面积超过1200m2,应配有消防用的积水桶、黄沙池
E.消防箱内消防水管长度不小于75m
展开
考试资料网
2023-05-06 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C、D
(1)临时搭设的建筑物区域内每 l00m2 配备 2 只 10L 灭火器。注意:是每 100m 2 配备 2只,不能理解为每 50m2 配备 1 只,比如:120m2 临时搭设的建筑物区域内应该配置 4 个灭火器。(2)大型临时设施总面积超过 1200m2 时,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木料间、油漆间、木工机具间等,每 25m2 配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类匹配的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应少于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度不小于 25m。