弹值按下列公式计算:
式中:Rm算值——测区平均回弹值,精确至0.1; Ri——第i个测点的回弹值。
现代技术的数显回弹仪,将该计算方法嵌入数显回弹仪主机内,可自动计算出回弹值。
回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,应按下列公式修正:
式中:——非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;
——非水平方向检测时回弹值修正值,按JGJ/T232011的附录表C采用。
回弹仪水平方向检测混凝土浇筑表面或浇筑底面时,应按下列公式修正:
公式中:——水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的平均回弹值,精确至0.1;
——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按JGJ/T232011附录表D采用
扩展资料:
回弹技术原理
现场检测混凝土强度的检测方法很多,如钻芯法、拔出法、压痕法、射击法、回弹法、超声法、回弹超声综合法、超声衰减综合法,射线法落球法等,其中回弹法、超声回弹综合法是应用最广的无损检测方法。
混凝土试块的抗压强度与无损检测的参数( 超声声速值、回弹值、拔出力等)之间建立起来的关系曲线称为测强曲线,它是无损检测推定混凝土强度的基础。测强曲线根据材料来源,分为统一测强曲线、地区测强曲线和专用( 率定)测强曲线三类。
利用回弹仪( 一种直射锤击式仪器)检测普通混凝土结构构件抗压强度的方法简称回弹法。
由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度( 通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。
参考资料:百度百科-回弹法
2024-10-28 广告
弹值按下列公式计算:
——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按JGJ/T232011附录表D采用。
扩展资料:
参考资料来源:百度百科——回弹法
推荐于2017-11-24
这个方法是一个非破坏性的检验方法。
按规定是测量16个点,然后去掉3个最大值,去掉3个最小值,其他的10个取平均数。
当测区数少于10个时,按取最小值。
当测区强度值出现小于10.0MPa时,取<10.0MPa的那个值。
当测区数不少于10个或按批量检测时,按“平均值-1.645标准差”进行计算。(对于构件有补充规定:当平均值小于25MPa,标准差大于4.5MPa时,或平均值≥25MPa,标准差大于5.5MPa时,该批构件应全部按单个构件检测。)
3个当……时是网上规范看的。
然后确定碳化深度,要是没数据,设为0.5,然后查那个附录A,换算。
如果是泵送的混凝土,还要按附录B修正。
这个是个大概顺序,好像我记得还有什么水平回弹的时候不修正,竖向回弹时候怎么来着,一时没找到,但是有这个说法的。
你要是用的话,看看JGJ/T 23-2001,回弹测量技术规程。
自己理解的说了点,也不是很全面。
希望有所帮助
2013-07-18