求回弹检测混凝土强度计算公式

求回弹检测混凝土强度计算公式,要讲简单一点哦!我不要复制的。... 求回弹检测混凝土强度计算公式,要讲简单一点哦!我不要复制的。 展开
 我来答
狄真0Ga
高粉答主

2019-07-13 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:967
采纳率:100%
帮助的人:27.3万
展开全部

弹值按下列公式计算:

式中:Rm算值——测区平均回弹值,精确至0.1; Ri——第i个测点的回弹值。

现代技术的数显回弹仪,将该计算方法嵌入数显回弹仪主机内,可自动计算出回弹值。

回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,应按下列公式修正:

式中:——非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;

——非水平方向检测时回弹值修正值,按JGJ/T23­2011的附录表C采用。

回弹仪水平方向检测混凝土浇筑表面或浇筑底面时,应按下列公式修正:

公式中:——水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的平均回弹值,精确至0.1;

——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按JGJ/T23­2011附录表D采用

扩展资料:

回弹技术原理

现场检测混凝土强度的检测方法很多,如钻芯法、拔出法、压痕法、射击法、回弹法、超声法、回弹超声综合法、超声衰减综合法,射线法落球法等,其中回弹法、超声回弹综合法是应用最广的无损检测方法。

混凝土试块的抗压强度与无损检测的参数( 超声声速值、回弹值、拔出力等)之间建立起来的关系曲线称为测强曲线,它是无损检测推定混凝土强度的基础。测强曲线根据材料来源,分为统一测强曲线、地区测强曲线和专用( 率定)测强曲线三类。

利用回弹仪( 一种直射锤击式仪器)检测普通混凝土结构构件抗压强度的方法简称回弹法。

由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度( 通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。

参考资料:百度百科-回弹法

物声科技2024
2024-10-28 广告
作为北京物声科技有限公司的一员,我们专注于构件力学试验监测领域。我们拥有丰富的声发射和超声波检测技术,能够为客户提供精确的构件力学试验监测解决方案。我们的团队由高素质的专业人员组成,具备自主研发能力和丰富的现场检测经验。我们致力于确保监测结... 点击进入详情页
本回答由物声科技2024提供
教育小百科达人
推荐于2019-10-30 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:467万
展开全部

弹值按下列公式计算:

——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按JGJ/T23­2011附录表D采用。

扩展资料:

参考资料来源:百度百科——回弹法

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2017-11-24
展开全部
首先,明确一个事,就是回弹法测量是不准确的,而且一般认为是偏小的,但是实际未必偏小。
这个方法是一个非破坏性的检验方法。
按规定是测量16个点,然后去掉3个最大值,去掉3个最小值,其他的10个取平均数。
当测区数少于10个时,按取最小值。
当测区强度值出现小于10.0MPa时,取<10.0MPa的那个值。
当测区数不少于10个或按批量检测时,按“平均值-1.645标准差”进行计算。(对于构件有补充规定:当平均值小于25MPa,标准差大于4.5MPa时,或平均值≥25MPa,标准差大于5.5MPa时,该批构件应全部按单个构件检测。)
3个当……时是网上规范看的。
然后确定碳化深度,要是没数据,设为0.5,然后查那个附录A,换算。
如果是泵送的混凝土,还要按附录B修正。
这个是个大概顺序,好像我记得还有什么水平回弹的时候不修正,竖向回弹时候怎么来着,一时没找到,但是有这个说法的。
你要是用的话,看看JGJ/T 23-2001,回弹测量技术规程。
自己理解的说了点,也不是很全面。
希望有所帮助
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-18
展开全部
对规程规定的“查表法”计算转化为公式后利用Excel软件进行快速计算,首先根据查表参数,建立Rm=f(R。、α、测试面)的平均回弹值(Rm)和f=f(Rm、碳化深度)的混凝土强度换算值(f)、fb=(f、碳化深度)泵送混凝土强度换算值的计算公式;再对公式进行精度分析;最后利用Excel软件进行一个测区或多个测区的快速计算。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式