断路器1P,2P,3P是什么意思?怎么选择?

 我来答
匿名用户
推荐于2017-11-26
展开全部
1P、2P、3P、4P指断路器的极数,电相序的排序是A、B、C、N。ABC指三相电的火线,N指三相四线的零线。1P断路器可接任意一相火线,2P断路器可接任意一相火线和一零线,3P断路器接三相火线,但前后相序要正确,即ACB。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了。
上海赢海洲
2024-09-05 广告
HR3熔断器式隔离开关是一款专为配电系统设计的保护设备,适用于交流50Hz、380V,额定电流至1000A的配电环境。它结合了熔断器和隔离开关的功能,能在正常供电时手动接通和分断电流,同时在过载或短路情况下,通过熔断器迅速切断故障电流,确保... 点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
匿名用户
2013-07-18
展开全部
断路器1P、2P、3P是指断路器的断开接点分别是1、2、3组;选择时根据你需要断开几根线就选择几P的。如:TN-C供电干线开关,需要断开A、B、C、N四根线,则选用4P断路器;而电动机开关只需断开A、B、C三根线,则选用3P断路器;对于照明回路的总开关需要断开零、火两根线,则选用2P断路器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小祺0327
2018-03-30 · TA获得超过3529个赞
知道小有建树答主
回答量:10
采纳率:37%
帮助的人:1319
展开全部

单相 两相 三相   看你的负载是什么类型的,是几相的就选几P
极数,1P就是控制一个相的空开,依次类推,3P就是控制三相的空开