s7-mm440的PROFIBUS速度给定的实现问题?

现要求STEP7中速度给定为REAL类型数范围(0~50.0),而MM440只认16进制数请问在STEP7中如何编程建立(0HZ--0H,50HZ--4000H)连续的给... 现要求STEP7中速度给定为REAL类型数范围(0~50.0),而MM440只认16进制数请问在STEP7中如何编程建立(0HZ--0H,50HZ--4000H)连续的给定关系。STEP7中的运算是十进制的+,-,*,/。另怎样将十进制转换成16进制数送出。 展开
 我来答
匿名用户
2013-07-19
展开全部
对于参数PKW。两者所用的实数格式是一样的!你可以直接使用。直接发送。包括触摸屏都是一样的格式。IEEE格式。对于PZD你可以设置P2009=0,x100后,转换成整数发送。你给变频器的数值是:例如:17.79Hz,发送1779。如果使用规格化(4000H)则代表可能的最大设定值(P1082=50Hz)。规格化后简单。一样运算呀。精度也高一点点。我一般使用规格化,好处是:可以在PLC端或变频器端直接改变比例:P2000一改,速度就按比例改变了。
匿名用户
2013-07-19
展开全部
在STEP7中直接按比例计算就是了,0HZ对应0,50(或最大频率)HZ对应16384,传送即可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-19
展开全部
这好像实现不了的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起