断路器和隔离开关串联连接时,它们的操作顺序:
断电:先断开断路器,在断开线路侧刀闸,最后断母线侧刀闸。
送电:先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合断路器。
按顺序的目的:防止断路器故障时(不断开),降低故障的影响范围。如果坏了母线侧刀闸,故障影响范围势必会增大。
匿名用户
2013-07-19
展开全部
一般情况下,断路器的弹跳时间只有几十个毫秒,相当短;而隔离开关的动作时间相对较长。所以在执行合闸操作时,应当是先合隔离开关,再合断路器;执行分闸操作时,应当先分断路器再分隔离开关。这样做通常是为了避免隔离开关拉弧而引起其他无关设备误动作!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-19
展开全部
首先介绍下断路器和隔离开关的作用:断路器是可以带负荷拉闸的,所以在操作的时候先操作断路器,后隔离开关断开,是让人看到明显的的断开点。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-19
展开全部
隔离开关先合 断路器在合闸,切断的时候断路器先分,隔离开关在分
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-19
展开全部
停电,先拉断路器,----隔离开关。送点,先合隔离开关----断路器