
有抗震要求的钢筋需要做断后伸长率,最大力总伸长率做吗?
展开全部
需要做,钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%;
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002(2011年版)
5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查进场复验报告。
钢筋原材检测一般包括屈服强度,抗拉强度,弯曲性能,断后伸长率。抗震钢筋与一般钢筋的区别是对标准屈服强度与实测屈服强度的比值和实测抗拉强度与实测屈服强度的比值,标准有要求。最大力总伸长率一般是仲裁试验、比对试验等等才做。详见标准GB1499.2-2007
追问
麻烦再问下,机械连接工艺检验需要几根钢筋啊,做实验的系统上让填断裂前标距和断裂后标距,这是说的哪个标距呢?
追答
机械连接一组就需要3根,一般只做抗拉强度试验。断裂前标距就是计算标距0.5d,断后标距就是拉断后测量的长度。标距是测量伸长率的,原材试验做的。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般不用做,做不做全凭业主要求。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询