哪位好心人能否告诉我下下面提到的电力计算公式 20

1、已知用户线的电压等级、电流变比求它的(额定容量)、额定有功跟额定无功。电容器的(标称无功跟电抗值)。2、已知线路的长度,类型、并假导线数、导线截面积求他的(容量上限、... 1、已知用户线的电压等级、电流变比求它的(额定容量)、额定有功跟额定无功。电容器的(标称无功跟电抗值)。
2、已知线路的长度,类型、并假导线数、导线截面积求他的(容量上限、标么电阻、标么电抗)、标么半容量。
展开
 我来答
在神农谷思考的无花果
2008-06-17 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:5657
采纳率:0%
帮助的人:4058万
展开全部
1·额定容量 S=IV 额定有功 Q=80%S 额定无功 Q=20%S

2·标么电阻:铜绞线 R=18.8*长度(KM)/横截面积(平方毫米) 铝绞线 R=31.5*长度(KM)/横截面积(平方毫米)
标么电抗:铜铝导线 三相架空铜铝导线每KM的感抗X0,按下式计算 X0=0.1441LG*(2D平/d)+0.0157(Ω/km)
式中d是导线直径mm,D平是三根导线的几何平均距离(mm)如果三根导线线间的距离分别为D1、D2、D3,则D平=D1D2D3的三次方根(D1D2D3开三次方) 如果三根导线为正三角形排列,则D平=D1=D2=D3 如果三根导线为水平排列,间距为D,则D平=1.26D 三相架空铜、铝导线L km的感抗为 X=X0L
钢芯铝绞线 架空钢芯铝绞线 的感抗,计算起来比较困难,所以一般都要查表。也可以按0.4Ω/km进行估算。