空气开关打不上去

一排高杆灯有一个灯进水了,空气开关打不上去就算打上去马上又跳请问怎么查那个灯出来... 一排高杆灯有一个灯进水了,空气开关打不上去就算打上去马上又跳请问怎么查那个灯出来 展开
 我来答
sd1718
推荐于2017-09-01 · TA获得超过1406个赞
知道小有建树答主
回答量:2213
采纳率:50%
帮助的人:1391万
展开全部
对地短路了。有两种接线方式:
1、这一排灯每个灯都有线单独接到开关上:在开关处将线断开,然后用绝缘电阻测试仪(或摇表)测试对地是否短路,短路那个就是故障灯。
2、这一排灯所有灯都连接在一起,然后只有一对线连接到开关上:在每个灯下,将线逐一断开,同时在开关处用绝缘电阻测试仪(或摇表)测试对地是否短路,当出现短路情况消失时,那个灯就是故障灯。
3、不能用开关合上是否能持久来查找原因,因为这样危险,同时开关很容易就坏了。
深圳全威科技
2024-07-31 广告
温度控制开关是用来控制温度的开关设备。它主要是由陶瓷和金属等材料制成。温度控制开关广泛用于各种物品的温度控制,如烤箱、冰箱、空调等。 向您推荐深圳市全威热敏电阻有限公司,公司专业从事NTC热敏电阻,温度传感器,PTC自恢复保险丝温度开关,温... 点击进入详情页
本回答由深圳全威科技提供
苍山小冷48
2013-07-20 · 知道合伙人生活技巧行家
苍山小冷48
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:18831 获赞数:58733
因工作性质,一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年,近十年一直与计算机硬件打交道。

向TA提问 私信TA
展开全部
只能采用排除法,将灯线路的一半,与线路断开,合闸试试,再将一半的一半与线路断开,合闸试试,直到找到故障灯口。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
手机用户75275
2013-07-20 · 贡献了超过342个回答
知道答主
回答量:342
采纳率:0%
帮助的人:90.4万
展开全部
你将第三把不要送上去,其它都送上,用电笔测试第三把出线有没有电,有电就是线路窜电了,查一下电路吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)