有部分电气IO点为通讯点,非硬接点,它如何与DCS系统通讯?

中间安装了MOXA的串口服务器,8端口的~我的理解是,8端口连的全是第三方设备,然后通过LAN口连上以太网,可是然后呢?它就能和DCS通讯了吗?要不要再买什么通讯卡件或者... 中间安装了MOXA的串口服务器,8端口的~我的理解是,8端口连的全是第三方设备,然后通过LAN口连上以太网,可是然后呢?它就能和DCS通讯了吗?要不要再买什么通讯卡件或者连网线,连的话应该怎么连? 展开
 我来答
牛耘志r7
2013-07-29 · TA获得超过1132个赞
知道小有建树答主
回答量:689
采纳率:33%
帮助的人:137万
展开全部
DCS侧必须配置与MOXA服务器通信的通信卡件,而且接口要对应。
从你服务器的端口来看,应该第三方设备为RS-485的通信方式,Modbus协议的可能较大,而服务器是将Modbus协议转换为TCP/IP的协议,最后通过网线接到DCS通信卡件上。这种情况下,中间服务器也需要专门的转换程序编辑,地址分配等。
还有种应用模式是,RS-485直接连到DCS的对应通信接口,缺点是,第三方设备太多时,通信速率受限。
具体您最好咨询DCS厂家。
zh...2@yahoo.com.cn
2013-07-24
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:4万
展开全部
首先要确定这些IO通讯点走的是什么通讯协议,然后在DCS系统里建立对应的IO驱动设备.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hyb07
2013-07-24 · TA获得超过297个赞
知道答主
回答量:269
采纳率:100%
帮助的人:134万
展开全部
1楼正解,一般都是走的RS485通讯吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式