3个回答
2013-07-22 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
1、以用户的平均功率因数为0.85计算,2000kW有功设备需要的视在容量为:
S=P/cosφ=2000/0.85=2353(kVA)
2、所以可以选择总容量为2500~3150kVA的变压器,也可以选择的组合有:1250kVA+1250kVA,1000kVA+1600kVA,800kVA+1600kVA,630kVA+2000kVA,500kVA+2000kVA 等五种选择。
3、我个人更倾向于选择800kVA+1600kVA的组合,因为负荷小时可以开一台800kVA的,负荷稍大可以选用1600kVA的,负荷最大时可以二台全开,组合相对灵活一点。
4、这里说明一点,如果从节能角度去选择,变压器可以选择得再大一些,变压器在75%的负荷率下是相对经济的(各厂家变压器也不尽相同),但这么大的变压器在结算电费时,是要交基本电费的,所以用户选择变压器时,够用就好,容量不要选择得过大,这样可以从总费用上节省一点。
两台1600KVA,400V/10KV的变压器,两台的一次电流187.57A。二次电流是4618.937A。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
确认一下你的计算负荷2000kW是否准确,然后确认是不是非要选择两台,如果没错就选1250kVA+1250kVA吧。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询