2000Kw用电量配多少容量10KV变压器?

二级用电负荷,两台干式变压器... 二级用电负荷,两台干式变压器 展开
 我来答
供电专家郭卫国
2013-07-22 · 知道合伙人教育行家
供电专家郭卫国
知道合伙人教育行家
采纳数:840 获赞数:6078
服务党和国家工作大局 服务电力客户 服务发电企业 服务社会发展

向TA提问 私信TA
展开全部
1、以用户的平均功率因数为0.85计算,2000kW有功设备需要的视在容量为:
S=P/cosφ=2000/0.85=2353(kVA)

2、所以可以选择总容量为2500~3150kVA的变压器,也可以选择的组合有:1250kVA+1250kVA,1000kVA+1600kVA,800kVA+1600kVA,630kVA+2000kVA,500kVA+2000kVA 等五种选择。

3、我个人更倾向于选择800kVA+1600kVA的组合,因为负荷小时可以开一台800kVA的,负荷稍大可以选用1600kVA的,负荷最大时可以二台全开,组合相对灵活一点。

4、这里说明一点,如果从节能角度去选择,变压器可以选择得再大一些,变压器在75%的负荷率下是相对经济的(各厂家变压器也不尽相同),但这么大的变压器在结算电费时,是要交基本电费的,所以用户选择变压器时,够用就好,容量不要选择得过大,这样可以从总费用上节省一点。
看世界万千218
2013-07-22 · 超过27用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:192
采纳率:35%
帮助的人:50.7万
展开全部
两台1600KVA,400V/10KV的变压器,两台的一次电流187.57A。二次电流是4618.937A。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
coalahb
推荐于2017-11-25 · TA获得超过1356个赞
知道小有建树答主
回答量:1262
采纳率:90%
帮助的人:244万
展开全部
确认一下你的计算负荷2000kW是否准确,然后确认是不是非要选择两台,如果没错就选1250kVA+1250kVA吧。